西门子wincc画面设置方法?模拟量怎样添加?

PLC控制西门子wincc画面设置方法?模拟量怎样添加?

打开WinCC,找到变量管理。右键菜单,插入新驱动,找到s7开头的那个文件。
然后就有了连接300,400的通道了。在里面相应的(你用DP,就在DP那里建立连接)连接和变量。

变量选址时,直接写如PLC对应的地址就行了。这个很直观的。
好了。画面上直接用就行了。它会自动根据PLC里数值改变而刷新的。
当然你从画面上改变它,PLC里也会改变的。至于最终那个变量是什么?要看你程序了。如果程序不改变那个变量(比如PLC里的MD100),只是用这个地址的话,那就能从画面上改变凉了,俗称设置控制参数就是这个意思。

新建的连接要设置PLC的地址什么的。不会了可以再探讨。要不然,很多PLC,一台工控机怎么连啊。不知道你用的什么网,以太,DP,MPI都可以的。

如果连接200 的话,就要插入OPC通道了。然后还需要OPC Server软件。有两个可供选择:PC Access,或Simatic NET。第一个简单多了,第二个难度就很大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-14
新建时,把相应的HMI型号选对,项目向导会自动产生所选的HMI画面.模拟量可以参见Wincc flexible软件的帮助
第2个回答  2011-01-15
在WCC中设置通讯,添加变量,将变量设置为16位或30位的有符号或无符号格式。变量地址用PLC里面的模拟量地址。
编辑画面,直接在用变量的图形或元件上右键在里面设置相应的模拟量变量。就可以了!!
第3个回答  2011-01-15
添加变量 类型选择16位有符号整数 或者32位浮点数 根据你实际类型来选
有疑问请留言
相似回答