35KV变电站母线电压偏低,经检查后发现二段PTB相电压不正常,用万用表测量得到B相一次保险损坏,需要更换

检修人员能否在只停PT的情况下更换保险,如何进行。

可以的,接开PT刀闸,PT的一次侧接地后(或合上地刀)就可以更换,应注意与带电设备保持大于0.7米的安全距离。我们一直都是这样做的。QQ:106840834
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-10
人生安全为主 设备安全为辅 能停则停电 不能停电 就只有拉开PT刀闸,合PT接地刀闸 然后更换。
第2个回答  2011-01-10
可以,断开PT刀闸(或将PT小车拉出)但要保持安全距离