剪力墙的端柱和暗柱是否像框架柱一样加密? 行内的扣我523638709

如题所述

剪力墙的端柱和暗柱是墙肢的边缘构件,其箍筋间距是由边缘构件的体积配箍率决定的,体积配箍率是规范规定的体积配箍特征值λv计算出的。这个λv,属于剪力墙结构基本抗震构造措施,它的大小,根据结构抗震等级、约束非约束而不同。所以,没有加密的概念(不是框架结构),而是沿高一样密!

追问

那这个呢呢

追答

这是标注方式,不是内容。你再仔细看完。你必须按施工图做,不可画蛇添足,自作主张。
除了端柱兼做框架柱,应按框架结构的基本抗震构造措施规定箍筋加密外,一切墙柱,施工图大样墙柱表上,设计人必须标注明白。不用施工方去查找,另外配置!

追问

追答

清楚了没有?是否可以采纳答案,若不清楚可再追问。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-29
是的,11G101-1图集的70页右下角有说明的