去年消防考试的真题那里有

如题所述

去年消防考试真题很多论坛和文库都有存档的,可以百度直接搜即可。

消防工程师报考条件

1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31
您好,百度手机助手搜索:考试100,消防考试的历年真题都在那里面!
第2个回答  2019-04-25
建构筑物消防员的实操试题模拟系统 现在应该是只有消考宝里面有。消考宝里面理论和实操都有题算是非常全的本回答被网友采纳
第3个回答  2019-05-11
知海教育一级消防考试真题
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。
A、分解燃烧
B、表面燃烧
C、熏烟燃烧
D、蒸发燃烧
答案:【D】
2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。
A、氮气灭火系统
B、IG5-41灭火系统
C、二氧化碳灭火系统
D、七氟丙烷灭火系统
答案:【D】
3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。
A、一氧化碳
B、丙烷
C、乙炔
D、丙烯
答案:【A】
4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。
A、戊醇
B、丙烷
C、异丙醇
D、乙二醇
答案:【C】
5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。
A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)
B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本)
C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)
D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)
答案:【D】
6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。
A、A级
B、B1级
C、B2级
D、B3级
答案:【A】
7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。
A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h
B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h
D、居住部分分户的耐火极限为2.00h
答案:【B】
8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。
A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机
C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口
D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口
答案:A
9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m,设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。
A类火灾场所灭火器的最低配置基准选用表

危险等级

严重危险级

中危险级

轻危险级

单具灭火器最小配置灭火级别

3A

2A

1A

单位灭火级别最大保护面积(㎡/A)(㎡/A)

50

75

100

A.6具
B.5具
C.4具
D.3具
答案:【C】
10、根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是()。
A、建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B、采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗
C、建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟
D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层
答案:D
11、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()。
A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内
B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
【答案】D
12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。
A.市政消防栓最大保护半径应为120m
B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓
C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m
D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个
答案:D
13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
答案:【B】
14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()。
A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯
B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯
C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯
D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
答案:【C】
15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。
A、将满足避难要求的监护室兼作避难间
B、在二至九层每层设置1个避难间
C、避难间的门采用乙级防火门
D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟
答案:【D】
16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。
A、0.30MPa
B、0.35MPa
C、0.65MPa
D、0.50MPa
答案:【D】
17、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、泄压口下沿距顶棚1.0m
B、一套系统保护5个防护区
C、设计喷放时间为12s
D、灭火设计浓度为10%
答案:C
18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。
A、网络控制楼
B、脱硫工艺楼
C、解冻室
D、集中控制楼
答案:【C】
19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。
A、1.3m
B、1.1m
C、1.2m
D、1.4m
答案:【A】
20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、采用耐火完整性为0.50h的外窗
B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带
C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层
答案:【D】
21、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是()。
A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头
B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头
C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头
D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
答案:C
22、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是()。
A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限
B.隧道的消防用电按二级负荷要求供电
C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔
D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔
答案:【C】
23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是()。
A、建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B、建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C、建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D、建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
答案:【D】
24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()。
A、水基型灭火器
B、磷酸铵盐干粉灭火器
C、泡沫灭火器
D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器
答案:B
25、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。
A、6min
B、5min
C、8min
D、10min
答案:【A】
26、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为()
A、2000㎡
B、600㎡
C、1000㎡
D、1200㎡
答案:【A】
27、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。
A、消火栓的用水量不应小于10L/s
B、可通行的技术夹层应设置室内消火栓
C、消火栓同时使用水栓数不应小于2
D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m
答案:【D】
28、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()
A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡
B、地下二层设置销售各种啤酒的超市
C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门
D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙
答案:【D】
29、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。
A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m
B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m
D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m
答案:【C】
30、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()
A.108m³
B.324m³
C.216m³
D.432m³
答案:B
31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()。
A、来自两个不同发电厂的电源
B、来自同一变电站的两个6Kv回路
C、来自两个35Kv的区域变电站的电源
D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源
答案:【B】
32、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是()。
A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵
C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵
D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
答案:C
33、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为()。
A.57℃
B.68℃
C.93℃
D.79℃
答案:D
34、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()。
A.横式泡沫产生器
B.高背压泡沫产生器
C.立式泡沫产生器
D.高倍数泡沫产生器
答案:【C】
35、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()。
A、40m
B、45m
C、50m
D、60m
答案:【A】
36、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为2000㎡,每层设有50个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于()车库。
A.I类
B.Ⅲ类
C.IV类
D.Ⅱ类
答案:【D】
37、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是()
A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C、汽车库内设1个面积为100㎡的充电间
D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为2.00h的楼板完全分隔
答案:【D】
38、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为()。
A、10m
B、15m
C、18m
D、5m
答案:【D】
39、根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156),LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为()。
A、18m
B、25m
C、100m
D、50m
答案:【C】
40、某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全部采用不然或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置()个水流指示器。
A、20
B、3
C、4
D、19
答案:B
41、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》,下列自动喷水灭火系统中,可组成防护冷却系统的是()。
A、闭式洒水喷头
B、开式洒水喷头雨淋报警阀组
C、水幕喷头雨淋报警阀组
D、闭式洒水喷头干式报警阀组
答案:A
42、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是()。
A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MF/ABC4型手提式灭火器
B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器
C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器
D、某高校教室,配置的MF/ABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m
答案:A
43、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()。
A、中药材库房
B、酒精度数小于60度的白酒库房
C、工厂分控制室
D、电脑、电视机等电子产品库房
答案:C
相似回答