ABB变频器510手自动宏的接线方式是怎么样的?

就是接变频器的哪几个端子
故障端子25.26.27,接25和26故障时继电器通电吗

如图所示:

变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。

整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电

高容量电容:存储转换后的电能。

逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波

控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。

扩展资料:

ABB变频器变频器原理:而损坏变频器的开关管。在变频器的输入电路中串入交流电抗器可有效抑制来源于进线的干扰。

感应方式传播的干扰信号,通过正确的布线和采用屏蔽线来消弱。线路传播的干扰信号,可以在线路中串入小电感来消弱。辐射传播的干扰信号,通过吸收方法来消弱(无线电抗干扰滤波器)。

在变频器输出侧和电机间串入滤波电抗器,可以不仅起到抗干扰作用,还可以消弱由于高次谐波引起的附加转矩,改善电动机的运行特性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-10
设置参数 9902
的值为 5 (HAND/AUTO),参数 2108 START INHIBIT (禁止起动)必须保持为默认设置0 (OFF);X1:5和6接频率给定,11和12短接,10和18短接后用来启功;一般这样就够大部分场合使用了本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-13
ABB变频器的用户手册上面有相对应的代码故障表示和代码排除。
第3个回答  2015-11-05
首先要和你说明的是,ACS510PID宏是有两种控制模式,也就是说手动控制及自动控制。
1、手动控制及自动控制的切换点为DI2也就是说,DI2高电平的时候为自动控制,也就是PID控制。
2、DI1为手动控制的启动信号,DI6为自动控制的启动信号。在手动下即使DI1与DI6同时为高电平,也执行DI1命令,相反在自动情况下只是执行DI6命令,因为在10组参数已经定义了。
3、对于手动控制及自动控制的启动点是可选的,不一定非要用默认的,举个例子,比如说你手动启动信号是由DI1给出的,你的自动控制信号也可以定义在DI1上,互不影响。
第4个回答  2011-01-11

说明书上有  给你截下来了  看不清楚的话 你可以下载个用户手册 看看 

 故障是 指 变频故障的时候动作 25 27在故障的时候成为闭点

故障反是 指 正常时吸合 变频故障的时候断开  25 26在故障的时候成为闭点