lg空调故障代码70

如题所述

LG空调故障代码 不分机组型号 E1室温传感器 E2室外管温传感器 E3室内管温 E4内外通讯、PG转速异常 E5压缩机过载,低压保护 E6三相保护 E7室外过流 E8压缩机排汽传感器 E9压缩机排汽温度
LG变频空调故障代码大全

1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室内机显示灯 故障原因
电源 定时 运转
闪 灭 灭 室内环温传感器
闪 亮 亮 室内热交传感器
亮 亮 闪 室外除霜传感器
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
闪 灭 亮 室外传感器异常
闪 灭 亮 压机运转异常
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
室内机显示灯 故障原因
电源 定时 运转
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪 灭 闪 CT断线保护
亮 闪 亮 功率模块异常
灭 灭 闪 通讯异常
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭 亮 闪 控制基板异常
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障现象 故障原因
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超、欠压
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
故障现象 故障原因
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内风机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
KFR-36GW/@(BPF)
室内机显示 故障原因
E1 室内环境温度传感器
E2 室内热交温度传感器
F21 室外除霜温度传感器
F25 室外排气温度传感器
F6 室外环境温度传感器
E07 通讯异常
室内机显示 故障原因
F24 CT断线
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
F22 AC电流过电流保护
F23 DC电流过电流保护
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11 压机运转异常
4.KFR-60LW/BPF
故障显示 故障原因
E1 室温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过电流保护
E6 压机过热保护
E7 室外低电压保护
E8 面板与主板通讯故障
E9 室内外通讯故障
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

故障代码 故障原因
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障

海尔定频空调故障代码

KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码 故障原因
E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21 除霜温度传感器异常
E4 单片机读入EEPROM数据错误
E8 面板和主控板间通讯故障
E14 室内风机故障
E16 里离子集尘故障
E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气。

海尔定频柜机故障代码

KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代码 故障原因
E1 室温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过电流保护
E6 管路压力保护
E7 室外低电压保护
E8 面板与主板通讯故障
E9 室内外通讯故障

三菱重工—海尔柜机故障代码

故障现象
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
E1 面板与室内主板通讯故障
闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障
闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)。

海信柜式空调故障自诊断
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护
海信空调故障代码
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
故障名称 编码 发光二极管
高效 运行 定时 电源
室内温度传感器故障 1 闪
室内热交传感器故障 2 闪
室内热交冻结 3 闪 闪
室内热交过热 4 闪
瞬时停电 6 闪 闪
压机过电流 7 闪 闪 闪
风机堵转 8 闪
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪
KF(R)-2510GW故障代码
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
海信空调故障代码(2)
海信:KF(R)-2511GW
LED的显示自诊断功能
说明:
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
故障 定时灯 运行灯 备注
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
备注:
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
海信空调故障代码
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
室内机故障显示
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
7 灭 闪 闪 闪 过电流
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障

格力空调故障代码:

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
格力:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
格力:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)

美的变频空调故障代码汇总
一、变频分体机
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
× × 模块保护
× × 压缩机顶部温度保护
× × 室外温度传感器开路或短路
× 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× 电压过高或过低保护
× 电流保护
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
× 室内蒸发器高温保护或低温保护
× 抽湿模式室内温度过低保护
风机速度失控
× 过零检测出错
× 温度保险丝断保护
机型不匹配
室内机和室外机通信保护
----亮 ×----熄 ----闪
1.2 室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮 待机----闪烁
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
正常待机
× × 电流保护
× 环境温度传感器故障
× 盘管温度传感器故障
室外电压太高或太低
× × IPM模块保护
× 压机顶部温度保护
× × 二分钟通信故障保护
× × 预热
——常亮 ——闪烁 ×——常灭
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1 室内机故障显示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × 模块保护
× × 压缩机顶部温度保护
× × 室外温度传感器开路或短路
× 电压过高或过低保护
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
风机速度失控
× 过零检测出错
× 温度保险丝断保护
× × EEPROM参数错误指示
机型不匹配
室内机和室外机通信保护
——常亮 ——闪烁 ×——常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1 室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
X X X EEPROM参数错误
O O O 模块保护
O X X 压缩机顶部温度保护
X X O 室外温度传感器开路或短路
X O O 电压过高或过低保护
X O X 室内温度传感器开路或短路
O X O 风机速度失控
O O X 过零检测出错
室内机和室外机通信保护
备注:
O———常亮 ———2HZ闪烁 X———常灭
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1 室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2 室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
LED1 电源灯 上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
正常待机
X X 电流保护
X X 排气温度传感器故障
X 环境温度传感器故障
X 冷凝器温度传感器故障
电压保护
X X IPM模块保护
X 压缩机顶部温度保护
X X 2分钟通信故障保护
压缩机驱动保护
X 室外直流风机失速保护
备 注: ——常亮 ——闪烁 X——常灭
闪烁频率为2Hz/s
二、变频柜机
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1 室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
代码 内容
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2 室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
× × × 模块保护
× × × 压缩机顶部温度保护
× × × 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
× × × 室外温度传感器开路或短路
× × 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× × 排气温度过高
× × 电压过高或过低保护
× × 电流保护
× × 室内蒸发器高、低温度保护
× 机型不匹配
× 抽湿模式室内温度过低保护
× 室内机和室外机通信保护
× 室内机和开关板通信保护
温度保险丝断保护
× × × × 正常状态(频率值为零)
× × 正常状态(频率值不为零)
----亮 ×----熄 ----闪
1.3 室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○----亮 ×----熄 ☆----闪
1.2 室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮 待机----闪烁
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
; ① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○??常亮 ☆??闪烁 ×??常灭
bsp; ☆ 温度保险丝断保护
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
系列;H1系列
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-14
  lg空调故障代码里面,是没有70代码的,lg空调代码都是以E开头的;
  LG空调故障代码,不分机组型号,具体如下:
  E1室温传感器
  E2室外管温传感器
  E3室内管温
  E4内外通讯、
  E5压缩机过载,低压保护
  E6三相保护
  E7室外过流
  E8压缩机排汽传感器
  E9压缩机排汽温度
  PG转速异常
  
第2个回答  2011-01-10
检查一下是不是变频器的接线不行,,你看一下U1,和V1的接插头的线看有没有松动。。。一般安全回路和门锁接触不太好也会出70故障的。。。如果还是不能解决问题拨打4008199999LG厂家电话,派人上门维修。

参考资料:www.lgktzx.com

本回答被提问者采纳
相似回答