低压线路故障停电的原因有哪些?

如题所述

供电抢修人员根据故障现象、结合以往故障排查经验,初步分析可能存在以下故障原因:

  1.该台区接有大启动功率的基建用电设备。基建用电设备启动功率较大,会造成电压大幅下降,对供电质量要求较高的电器如电脑,会因为达不到最低电压要求而关机。但当时周围基建工作已全部完工,不存在使用大型启动设备的情况。

  2.发生单相接地故障。如果是发生了单相接地故障且持续1个多月的话,在这种过电压、大电流情况下有可能早已发生线路烧断,引起缺相的情况,如果是这样,应该很快会查找出原因并处理。工作人员用验电笔现场测试零线无带电现象,三相电压均在正常范围内,当时电脑都能正常运行,仍未发现故障根本原因。

  3.导线接头松动。如果接头松动,大负荷用电时可能会发生瞬间接触不良而缺电,造成设备停机,当负荷减小时又能正常运行的情况。但经仔细检查,从变压器跌落保险,避雷器、变压器高低压接头桩头、开关、导线等都没发现放电痕迹。

  4.经过调查,整个配电台区的电脑在使用中都存在“眨眼”停电现象,而由这条10千伏线路供电的其他专变用户,公变用户都没有发生过电器设备“眨眼”停电现象,可以肯定问题就出在这个台区。

  发生这种“眨眼”停电现象确实罕见,为了保证用户
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考