主变高压侧一次电流的计算公式是什么?

如题所述

Ijf=(KIN)max+Ifs(A)。

接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机起动时的尖峰电流:Ijf=(KIN)max+Ifs(A),式中(KIN)max为起动电流最大的一台电动机起动时的起动电流;Ifs为配电线路上除去起动电机的计算电流。

冲击电流的因素单台电动机、电弧焊或电焊变压器支线,其尖峰电流为Ijf=KIN(A),式中IN为电动机、电弧焊机或电焊变压器的高压侧额定电流。对于自起动的电动机组,其尖峰电流为所有参与起动的电动机电流之和。

扩展资料:

主变高压侧要求规定:

1、变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。

2、变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。

3、当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。

参考资料来源:百度百科-主变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-05

计算公式有以下3种。

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。

3、粗略估算法:

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。

4、公式计算法:

I=S/1.732/U

I--电流,单位A

S--变压器容量,单位kVA

U--电压,单位kV

本回答被网友采纳
相似回答