消防报警系统常见故障及解决方法是什么

如题所述

摘要:消防报警系统是由很多消防设备组成的,如感温火灾探测器、消防广播系统、手动火灾报警按钮等。设备的使用中难免会出现一些问题,那么消防报警系统常见故障及解决方法是什么呢?当探测器误报警,探测器故障报警时,可以根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。具体的消防报警系统的小知识,咱们到文中仔细看看吧!一、消防报警系统有哪些设备
1、自动喷水灭火系统:由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成。
2、泡沫灭火系统:由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成。
3、手动火灾报警按钮:是火灾报警系统中的一个设备类型,手动按下火灾报警按钮,可报告火灾信号。
4、消防广播系统:也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备。
5、感温火灾探测器:主要利用热敏元件来探测火灾,发生火灾时,探测器中的热敏元件发生物理变化,响应异常温度、温度速率、温差,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。
二、消防报警系统常见故障及解决方法是什么
1、探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
2、手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
3、报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障。
4、线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等。
5、稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
6、水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
7、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
8、联动信号发出,喷淋泵不动作。原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答