如题所述
在正式的工程中,一般要求有设计配合。而设计是必须满足国家有关规范的要求。在选择设备时,开关、电流、电线之关三者是有要求的。为了安全可靠的工作,有下面要求。
回路的计算电流<开关的整定电流<电缆最大工作电流。
负荷的最大工作电流<开关的整定电流≤开关的框架电流。
计算电流的1.10-1.15倍左右取开关整定电流【整定电流又称整定电流】。
根据上述要求,600A的计算电流,开关取800A的额定电流就再正常不过了。