一台变频器控制循环水泵,频率设定为40HZ,但运行8小时候频率逐渐开始降低到0HZ,请教高手怎么回事?

公司有台变频器控制的循环水泵因压力变送器故障。现场只能手动启动变频器,设定最大频率为40HZ,但运行8小时左右 ,频率逐渐降低到0.电机不转。请问各位高手,这是怎么回事

根据您说的问题,有可能是控制回路的问题了,因为您用的的系统可以工作8小时正常证明变频器本身不应该有问题的.变频器会停下来时,你去观察变频器的启动信号,频率给定信号是不是还有加在变频器上,如果没有就是控制系统的问题,如果变频器有运转信号和频率信号不运转,那就是变频器的问题.你自己判断一下吧,可以告诉我您用的是那个品牌的变频器,我是士林变频器的售服.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-13
你的现场控制方式没说清楚,以前是怎么自动控制的,是通过一个恒压控制器的PID实现恒压的,还是通过变频器自带的PID实现恒压的呢?如果是恒压控制器,会不会是控制器的缺水保护功能呢?你的压力变送器坏了,长期无压力反馈?还是变频器自带的PID的反馈断线判断?或者是变频器启动了多段速运行功能,设置了多段速的运行时间,刚好是8小时?或者是启动信号断了,你最好还是详细说一下你的现场。
第2个回答  2011-01-11
过载,或者温度高,变频限制输出功率
也可能是仪表或者接线问题本回答被网友采纳
第3个回答  2011-01-11
过载、过压、过流、温度高、变频器选型错误都可能造成这种现象。
第4个回答  2011-01-10
您描述的并不十分清楚,首先应该排除变送器的影响,解除控制回路。频率设定改为手动方式,如果还有问题,您应该详细描述系统结构和故障过程。