沿剪力墙长度方向的梁加筋问题?

沿剪力墙长度方向的梁,以剪力墙为支座,在支座的一边标加筋,假如这个剪力墙有1.5M长,假设有一个加筋锚固长度为50CMM,加筋是否要贯穿剪力墙?还是可短可不断?最好有依据,指出哪本规范第几页。最讨厌那种说多看看施工规范设计规范的又不说哪本第几页的。规范这么多要自己找我也不来提问了。来提问就是为了快速解决问题的。
平法里梁和剪力墙分开来说的,先框剪结构的很多在平法里找不到,希望有高手可以指点一二。

你说的是支座钢筋吧,图集上画的是以柱子为支座的配筋,这里以墙为支座,受力方式是一样的,所以一般可以同样考虑。

你的意思是梁端部以墙体为支座,且和墙体一个方向。直锚15m肯定是没有必要的,这个位置的依据的确不是很确定,如果是柱子的话,看柱子大小可以直锚或者弯锚,但03g101-1的54页小字写着“直锚长度≥laE 且≥0.5hc+5d 时,可以直锚。”这里把墙体当做支座,是不可能满足“≥0.5hc+5d ”的,非要咬文嚼字的话,个人认为可以用0.4lae+15d弯折的方式,从受力上来说,不论是框架梁还是普通梁都绝对可以满足了,跟谁掰道理也掰的通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答