漏电开关和空气开关要不要接地线, 今天我家装修叫了个电工帮我门排线, 可是他把保护线直接拉进来这样可吗

漏电开关和空气开关要不要接地线, 今天我家装修叫了个电工帮我门排线, 可是他把地线(保护线)直接拉进来这样可吗???那样开关还会跳闸嘛`???
小弟没分了希望各位帮我看看!~```
谢谢!~

你是说接地线(黄绿色 PE线)直接接空开或漏保的出线端子吗???
如果你确定是接地线直接接出线端子,如果你的变压器供电系统是中性点直接接地,那么空气开关不会跳闸,漏报会跳。(一般低压供电系统都是中心点直接接地)
漏保测量漏电电流的零序互感器会检测出有不平衡电流,有一部分电流直接通过大地回到变压器中性线。就会认为有漏电现象。
空开如果地线接到零线上不会引起跳闸,但是对室内用电设备也不好,长期运行可定会出线一些故障,而且万一零点断了,会引起地线也带电,危害人身安全。
只要你确定是我讲的这样,那就赶紧让他整改,只要是地线,这两种都不能用的
当然还有一种情况,你可以看看,,他是不是把地线(黄绿 PE线)当做别的线用了,虽然后(黄绿 PE线),有可能接的是火线或者零线。我感觉这种可能性大点,毕竟作为一个电工来讲,不应该犯这种错误。好了,这个问题你必须得确定好了。希望我的回答对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-31
地线不经过漏电保护开关,是可以的。同样也会在漏电时保护动作。
通常民用电漏电保护开关,是检测火线与零线的电流差值,
可以这么理解:比如火线1A的电流进来,那么零线必然也是1A流出。如果两条线路电流不等,超过50mA开关就会断开总电源,防止触电事故的发生。
再例如:漏电时(火线电流为1.05A 零线为1A 火线对地漏电0.05A 。)火线和零线电流是不相等的。
所以,民用漏电保护开关本身并不是检测地线的电流进行保护的。楼主的开关是没有问题的。

PE线(接地保护线) 俗称: 地线
通常是黄绿双色外皮。此线是保护电器设备外壳漏电时,将外壳泄漏电流通向大地,保证故障的电器外壳电压对地为0或接近0V ,保护人员安全。所以不能接保险 接熔断器,直接入户。
第2个回答  2010-12-31
地线是不能安装开关了。
第3个回答  2010-12-31
不会跳闸,漏电会跳闸。