630KVA变压器最大能使用多少功率电器

如题所述

第1个回答  2016-03-06
630KVA变压器一般按效率0.8计,约可负载504KW,经电容补偿将功率因数提高到0.95时,可负载功率也随着提高,约接近590KW附近,现有总功率590kw应是装机容量,实际负荷应不足90%,可以负载。 630KVA变压器额定电流: I=P/1.732/U=630/1.732/0.38≈957(A) 总装机功率590kw,负载率或满载率约0.9时,电容补偿将功率因数提高到0.95时以平均功率因数约0.9计,负载电流: I=P×0.9/1.732/U/COSφ=590×0.9/1.732/0.38/0.9≈896(A) 300kw负载的电流(按COSφ为0.8时): I=P/1.732/U/COSφ=300/1.732/0.38/0.8≈570(A) 大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面: S=570/3=190(平方)本回答被网友采纳
相似回答