630KVA变压器带多少KW

如题所述

功率因数0.8算630X0.8=504根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4KW。约等于420KW。

变压器的容量是一个视在功率(用kva)。用电电器的单位是有功功率((kw),两者还是有区别的用。因为供电系统运行时还有无功功率存在。一般来说变压器的容量*功率因数0.8为它的所能带的电器设备容量。

扩展资料:

视在功率的计算方法

kVA是设备的输出容量,单位是VA或kVA。

既是该设备的视在功率S,三相视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。一般运算中,视在功率的计算采用线电压线电流来计算,公式为

 

,式中U,I分别是线电压与线电流   。

三相电路的有功功率等于各相功率之和。

三相有功功率各相有功功率分别为:

Pa=Ua×Ia×COSΦa

Pb=Ub×Ib×COSΦb

Pc=Uc×Ic×COSΦc

三相有功功率为:P=Pa+Pb+Pc=Ua×Ia×COSΦa+Ub×Ib×COSΦb+Uc×Ic×COSΦc

三相负载对称时:P=3U×I×COSΦ单位是W或kW

交流纯电阻电路的功率计算如下:电阻消耗的功率在任一瞬时都是正值,即在任一时刻都向电源吸取电能,一周期内瞬时的平均值称为平均功率,又称有功功率,用P表示,单位为W,它等于电压的有效值和电流的有效值的乘积即:P=UI=I^2×R=U^2/R。

实例:

1、假设已知纯电阻型电器的电压是220V,电流是0.5A,求用电器的功率

应用公式:P=UI,220V×0.5A=110W。答:用电器的功率是:110W。

2、假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:800kVA,求此变压器可承载的负载。

kVA×COSΦ=800kVA×0.8=640kW。答:三相高压电力变压器的视在功率是800kVA时可承载640kW的用电负载 。


参考资料:百度百科-视在功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-05

功率因数为1时,能带动的KW数最大,即为630KW。功率因数不为1时,能带的KW数=630*功率因数。电阻性的负载功率因数为1,其它都是小于1。

变压器的容量是一个视在功率(用KVA)。用电电器的单位是有功功率((KW),两者还是有区别的用。因为供电系统运行时还有无功功率存在。一般来说变压器的容量*功率因数0.8为它的所能带的电器设备容量。

扩展资料:

工作原理

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

变压器原理铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

进而得出:

U1/U2=N1/N2

在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。

进而可得

I1/ I2=N2/N1

理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。

参考资料来源:百度百科——千伏安

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-24

S=ScosΦ=630X0.8=504kW

500k左右

参考资料来源:百度百科-变压器

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-04

千伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA 等价于由那条线路的电压产生的在一条电路中的电流,通常在变压器中衡量,也就说他是一个电流的单位。而千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位了。

额定容量表示在额定工作条件下变压器输出功率的保证值,是变压器的视在功率。即变压器输出最大电功率的能力,不能将变压器的实际输出功率与容量相混淆。

单位为伏安(VA)、千伏安(kVA)、兆伏安(MVA)。

参考资料:百度百科——千伏安


第4个回答  推荐于2018-04-23
S=ScosΦ=630X0.8=504kW
500k左右

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
额定负荷,可以长期运行
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟本回答被网友采纳
相似回答