直流系统发生接地时,会出现哪些故障现象?运行人员应如何处理?

如题所述

  现象:
  1、铃响、并有“直流系统故障”“直流系统接地”信号
2、切换绝缘检查电压表,正或负极对地有指示,一极全接地时,指示为母线电压。
处理:1、检查接地情况,确定接地极性,是否全接地。
2、若两组母线并列运行应将两组母线分裂以确定是那条母线上有接地。
3、合上母联刀闸,逐一切换各路负荷,确定接地发生在那一分路上。
4、将该分路中的一部分负荷逐一转移至另一路或逐一停下各部分负荷以找出接地点,并断其直流电源,联系有关人员处理。
确定哪条母线接地后,也可与有关人员联系后采用瞬时停下各路负荷电源的方法来确定是哪一路负荷接地。
所谓直流系统接地,系指直流系统中一极与大地绝缘情况遭到破坏而发生的情况,此时该极与大地带有同极性之特性。若该极全接地则大地对另一极之间为全电压〈母线〉,直流一极发生接地后,由于构不成回路,所以对设备运行一般来说危害不大,同时另一极也发生接地,则可构成回路,往往造成直流短路或设备继电保护装置误动作。所以,发生一极接地后,应迅速找出接地点并排除,以防发展成为两极接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-08
不好意思,很长时间没上网了,直流系统发生接地时,可以导致很多故障,常见的是无法启动直流电机,或者显示直流回路启动故障。运行人员首先关断总电源,再通过万用表检查线路,确定是否有接地的故障,确定故障点,再排除。最后带电运行。本回答被提问者采纳
相似回答