pkpm软件是这样的:它的所有验算都是严格按照规范来的,比如抗规或高钢规。这些规范对于宽厚比、长细比等的要求是十分严格的,严格到你基本很难设计下来。
问题就在于,某些结构形式并不属于房屋结构,例如一些轻钢结构或一些空间结构(比如你的广告牌),这些东西并不需要遵守抗规或高钢规。因为这些结构的抗震要求是很低的。抗规或高钢规针对的都是重钢结构。
所以像宽厚比、长细比等这些参数,你可以不管pkpm的结果,你自己简单手算一下,满足门式刚架的规范就可以了。这些东西在超配筋信息里都有具体数据,你可以去查,然后自己手算。
像应力比这些东西就不能超了,任何规范都不允许应力比超过1.0。一般计算的时候,最好不要超过0.9。但是应力比这个东西的计算,其实和杆件的计算长度有很大的关系。因为计算长度直接影响稳定验算等,这个具体计算过程就不说了。计算长度系数,你可以在特殊构件定义里自己去定义。但是不要胡乱修改,最好先看看规范再修改。
有些空间杆件,pkpm是按照“柱”构件来计算的,对柱构件,规范的要求很严格,尤其是计算长度系数的计算,有侧移和无侧移影响很大。这不是pkpm一个软件的问题,sap2k和etabs都有这些问题。因为一些空间杆件是很难界定其属性的.....所以计算长度系数就很难确定,软件只能笼统和安全的按照柱来控制,但这样一来,太保守...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考