小弟现在有问题 我用的中达伺服驱动器 现在用内部控制模式,将p1-15设为10,p1-16设为0。问题就在这里,这时电机转了25圈。我设定时10圈,为什么转了25圈?
不是内部控制模式,是位置控制模式(位置由内部寄存器提供)

电子齿轮没设置吧。AB系列自带定位功能。我用过不少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-17
内部控制模式只能够控制速度模式吧,而不是位置模式,当然就无法定位了
第2个回答  2011-01-17
位置控制由外部脉冲输入来控制的,你设置好脉冲数就可以了,电机一圈需要发多少的脉冲