那位电工师傅给我画一个用1接触器和1中间继电器和1电接点压力表控制水泵起停的电路图,都是380v的线圈,谢

如题所述

KA是压力表KT是中间继电器KM是主接触器,此图为全自动上水电路 这也是最简单的电路,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-17
主电源接接触器上口,水泵接接触器下口。用一根线接A1接380电源上口第一根电线,在用一根线接电源第三根线接压力表,压力表的另一根接接触器A2,这样就行了。不懂QQ留言,965352430