为什么我的空调开制热的风 开之后没一会儿就停了。

我的空调是格力1.5匹的 买来才一年, 第一年刚买来的时候是制冷 到了冬天我转成制热 我觉得好奇不停的在换模式 换了好几下 一会制冷一会制热。 夏天的时候用没问题的 今年第二年冬天用制热刚刚开 不一会儿就停了,停了之后空调上制热的灯一闪一闪的 不是长亮的 几分钟就停了房间都还没热 到底是怎么回事?
空调刚开的时候 第一次几分钟后就会自动停了。温度我开始的时候开的很低的大概20, 停了之后我关了 在第二次打开之后就好了。 第二次就不会自动停了 就是第一次几分钟之后就会停,不知道是怎么回事
如果是化霜导致空调会停的话 是正常的吗???

空调室内机回风过滤网过脏或者是空调系统管路内制冷剂发生了一定程度的泄漏。
当空调室内机过滤网脏的时候,室内机风量变小,室内机换热能力变小,空调所产生的热量不能有效的通过室内机传递给房间内空气,从而导致空调压缩机的排气压力升高、排气温度升高、压缩机过载运转,很容易就会出现保护性停机。在刚开机的时候系统运行没有那么恶劣,空调可以运转制热,时间一长空调就会停机,且后面是间歇性开开停停的状态。
如果空调系统管路内制冷剂发生了一定程度的泄漏,随着开机时间加长,压缩机可能会出现排气温度过高保护,室内机风机电机也会出现间歇性的防冷风保护。
建议的处理方式:
1、清洗空调室内机回风过滤网,晾干水分后装回去;
2、如果空调故障依旧,建议直接向空调厂家售后报修,由维修人员现场检修并排除故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-18
你好!
这是空调除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、由于化霜的时候不同、所以有时候是看不到水的。
如果你得空调除霜比较频繁的话、建议你把内机得过滤网清洗一下、另外把温度适当调整得高一些即可。
不放心的话,可以请厂家来给你看看,格力空调保修6年!本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-17
如果刚启动的时候出风口温度正常的话可能是温度传感器坏了,如果一开始效果就不好很有可能却氟利昂
第3个回答  2011-01-15
制热有个防冷风预热的过程,一般3到5分钟才送风。灯一闪闪的可能是化霜
第4个回答  2011-01-16
几分钟就停了,不会那么快就化霜得,应该是低保护了