三相电用万用表测正常,但用测电笔量有一相测电笔不亮为什么

此三相电接到电机上电机运转又正常,该三相电两相测电笔亮的与零线电压为220正常,不亮的一相与零线电压为250,

那一相对地绝缘不良,有一相接地了,就是不亮的那个。

零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。在这种情况下,三相负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,比较危险。需要马上处理。

良好的绝缘,不仅能保证电气设备和电力线路的正常运行,而且还能防止人们仍然触及或过分接近带电导体而发生触电事故。应经常定期用绝缘电阻表(兆欧表)来测试线路和电气设备的好坏。

扩展资料:

各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求为:

1、一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。

2、农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。

3、电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

4、手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。

5、高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。

参考资料:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
可能那一相对地绝缘不良但漏电流又不大,LZ可站在原位用电笔测零线试试,如果亮了就赶快断电,再用兆欧表测这一相的对地绝缘……
同时最好还要检查零线连接是否良好。
另外,在检查三相电压是否平衡时,测相电压并不一定说明问题,LZ应该测量三相间的三个线电压……本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-10-03
我觉得是测电笔量的无电压那相虚接地使得零线带电,所以说电笔也不可全信,
第3个回答  2011-06-20
可能是三厢电有一个串联在一起来了!那样你测的正好有个250V
第4个回答  2011-06-20
电机应该是缺相运行,貌似高压缺相