谁知道隧道堵漏的操作方法及注意事项?

工程常识

  隧道防水施工方案内容包括隧道衬砌防排水措施;排水盲施工;防水板施施工缝防水处理的方案,隧道防水是隧道工程施工质量的一个重要环节同时也是操作工艺繁杂、施工难度较大的环节之一,历来被人们所重视。因此,各个项目隧道的防水施工应根据此方案和应视当地水文地质条件因地制宜地采取“以排为主,防、排、截、堵相结合”的综合治理原则。达到排水通畅、防水可靠、经济合理的施工方案。
  1.防水层铺设
  防水板在洞外宽畅、平整的场地上裁剪下料,采用双焊缝自动焊接机焊接成幅,汽车运至洞内,通过防水板作业台架,采用无钉孔铺设工艺铺设。
  防水层铺设前先切除初期支护表面的外露锚杆头,并用砂浆将其包裹,对于凸凹不平处用砂浆抹平后,通过防水板作业台架从拱部向两侧依次固定无纺布、防水板。施工时先通过PVC垫片用水泥钉固定无纺布,再采用热风焊将PVC防水板与PVC垫片焊接牢固。
  注意事项:
  1.1、固定防水板时,应视喷锚支护面的平整度将防水板预留一定的富余量,以防过紧而被砼挤破。
  1.2、为使防水板接头焊接良好,防水板每环铺设长度应比衬砌长度长0.5~1.0m以利接头焊接施工。
  1.3、防水板接缝和衬砌施工缝应错开0.5~1.0m为宜。
  1.4、防水板铺设好后,尽快灌注砼。
  1.5、软岩地段砼衬砌紧跟开挖面时,衬砌端部预留防水板接头须采取防护措施,防止掌子面爆破时,飞石砸破防水板。
  1.6、衬砌加强钢筋安装,各种预埋件设置,挡头模板安装,以及泵送砼等工序作业中要防止破坏防水板。
  2.软式透水管盲沟
  软式透水管加工下料时应考虑管接头预留长度,保证环向盲管两端能充分进入纵向盲沟;透水管与喷射混凝土表面紧密接触,并保持一定的松弛度,不宜张拉过紧;固定透水管的外露锚钉应切除或以砂浆抹平,防止刺破防水板;施工中要做好透水管接头处理工作,防止杂物进入管道。
  3.结构缝防水
  在隧道环、纵向施工缝及沉降缝,往往是结构防水的薄弱环节,施工时,在结构缝处的防水板与二衬混凝土之间加贴背贴式PVC止水带,以增强其防水能力。混凝土浇筑时要注意对接缝处的捣固,使之密实,并不得破坏止水带或使止水带错位。
  4.其它辅助防水措施
  当隧道开挖后出现的局部漏水点,采用埋设硬塑料管的办法将水引排至边墙处的泄水孔中排走,水量较大时先采用注浆法封堵,水量变小并集中后作引排处理。对于大面积的渗漏水,采用大幅排水板进行引排。无仰拱路段每50m,以及隧道底部有集中地下水出现时,在路面下设一处MF7塑料盲沟进行排水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-22
如果只为堵水。
水是堵不住的。除非水泥浇灌。
水泥浇灌前可采取顶压法。填充法。
第2个回答  2011-06-22
注意事项
注意事项:拌制材料随用随配,搅拌好料必须在凝结前用完;尽量避开烈日下施工,若在烈日下施工涂层凝固后,应及时加遮晒措施和湿养护,0℃以下施工要添加防冻剂;材料贮存时,应置于室内干燥处。材料袋装拆线后,余料应扎紧口,勿受潮。
防水补漏(也叫防水堵漏)的基本知识     一、水的特性 水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透 的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。   二、水与水蒸气的压力变化  水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气 产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓 起、木质地板膨鼓)换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就 产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水 泥上,不久就整个鼓起剥落了。)   三、基层要求 与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松 动不牢固的表体上,原因是附着性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热涨冷缩,以及水蒸气压 力破坏,容易造成防水层老化、失败。
第3个回答  2020-04-30

一、编制依据

   1.根据《地下工程防水堵漏施工技术规范》中的实际要求及现场漏水的实际情况。
2.国家现行的技术标准、施工验收规范及相关技术操作规程、质量评定标准;地下防水工程质量验收规范(GB0208-2011);地下工程渗漏治理技术规程(JGJ/T212-2010);建筑工程质量检验评定标准(GB50210-2001)。


二、施工准备

   1.技术准备:开工前由技术负责人及相关技术人员负责做好各项技术准备工作。
2.技术交底:为了确保本工程的优质、高速、安全、低耗,应先分级做好技术交底工作。交底的内容包括施工组织设计的主要内容、本工程应注意的安全、文明施工和周围环境情况,分层分项交底最后落实到责任作业长和操作工人头上。
3.前期工作准备:材料准备,含主要施工用料及辅助材料,根据甲方给定维修时间,提前做好备料工作,确保及时运达现场。
4.工机具准备:自备机具设备先进行认真检点,确保上场能正常使用。
5.根据工程维修性质,合理组织施工作业人员,按施工计划,合理投入施工人员。
6.施工人员安排与配备:组织精干的队伍施工,各施工人员进场前进行安全交底和技术交底,特殊工种持上岗证,根据工程进度具体情况可随时增减施工人员。

三、现场断裂缝渗漏原因及危害

   1.渗漏原因
混凝土在施工时震捣不实,密实性差而造成局部蜂窝、孔洞。
受温度应力,楼体沉降幅度大、收缩应力的影响,混凝土形成了不规则的漏水通道。
在原有的混凝土结构物上继续浇灌混凝土时,原来的混凝土基础表面没有进行凿毛处理或凿毛后未处理干净,继续在原混凝土基础上浇灌混凝土拌合物,新旧混凝土之间形成了一道渗漏的缝隙。
由于上述多方面原因而造成混凝土渗漏水,无法按原设计要求正常使用。

2.渗漏危害性
渗漏水会使钢筋混凝土内部存在的氢氧化钙溶失,PH值变小,容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。
严重的渗漏不仅影响正常使用,而且严重危害混凝土体及周围建筑物的地基承载力。

四、隧道堵漏施工工艺

本工程地下墙体断裂缝发生漏水,地下水位高,压力很大,断裂缝漏水,要处理好断裂缝漏水,消除地下墙面断裂缝漏水现象,我公司根据现场漏水的实际情况,制定了一套切实可行的堵漏施工方案。

1.找漏点:通过现场的漏水情况确定堵漏部位,把混凝土表面清洗干净,找到缝隙陈位置及孔洞渗漏点做好标记。

2.剔槽:漏水部位人工凿出宽度为3-5cm,深度5-8cm的U形槽,清理U形槽里的碎块及杂物后再用清水清洗干净。

3.抽管:采用PVC胶管作摸,用双快水泥或堵漏王压管嵌缝,进行抽管作业,最后留出引水注浆口,引水注浆口之间距离一般为1米左右。
4.嵌缝:材料选用快速快凝硫铝酸盐水泥或HS-300堵漏王将剔出来的U形槽填实。
5.抹面:U形槽内填实后用少许水将槽里的材料面抹平,抹面完成后浇水养护12h~24h。
6.高压注浆:用手掀式注浆泵先向引水管压水,将缝槽里的污水及杂质排出,然后再压注双组份高分子丙凝注浆液材料,根据砼板厚度及漏水情况确定配比值及反应速度。
7.拆、封闭注浆接口:待浆液固化后,拆去预埋注浆接口,再用HS-300堵漏王封闭注浆口。


五、隧道堵漏材料

1.嵌缝材料

目前隧道堵漏施工中所采用的嵌缝材料有以下几种:

525#普通硅酸盐水泥加SH水泥外掺剂

快速快凝硫铝酸盐水泥

特速硬水泥

④525#普通硅酸盐水泥加防水浆


⑤525#普通硅酸盐水泥加水泥速凝剂(红星一号、水玻璃、氯化钙)
⑥HS-300堵漏王

本工程封缝材料选用:快速快凝硫铝酸盐水泥和HS-300堵漏王

2.化学注浆材料

化学注浆材料种类繁多,针对此工程选择时,应考虑以下要求:
化学注浆材料的可注性、凝固时间可以按需要调节。
化学注浆材料固化后收缩小,缝隙之间粘结性能要好。
化学注浆材料固结体有一定抗压抗拉强度,耐久性、弹性、稳定性好。
④化学注浆材料毒性小,对环境污染少。
⑤化学注浆材料操作安全、方便,压注设备简单。

本工程选用的化学注浆材料为:化学高分子丙凝防水注浆材料。

六、质量控制要求

1.开槽质量要求:宽度和深度满足设计要求,清理干净碎渣;
2.封堵质量要求:应清理干净碎渣,冲洗干净,压实封堵,安装注浆口距离不超过1米,做好养护;
3.注浆质量要求:根据现场渗漏情况及混凝土的厚度配比注浆液,注浆过程中注浆量和注浆压力双控,并注意观察周边渗漏点的情况;
4.注浆完成后把注浆口内的丙凝材料清理干净。并及时用HS-300堵漏王封闭注浆口,防止遗漏。
5.防水堵漏质量要求必须达到所堵漏的范围无渗漏水,施工中要及时做好隐蔽工程验收工作;

七、施工安全措施

应遵守有关安全规定,并做到以下安全措施:
1、施工人员上岗工作应戴好安全帽、防护手套、穿好防护鞋。
2、凿除混凝土和进行化学灌浆时应加强现场通风。
3、应有专门的技术管理人员保管化灌材料和配制化灌浆液。
4、在进行注浆时,操作人员应戴好防护眼镜以防止浆液溅入眼睛内。
5、搭建脚手架要符合有关安全规定,高空作业要戴好安全带。

八、材料简介

1.化学高分子丙凝防水注浆材料简介

丙凝是丙烯酰胺浆液的简称,系以丙烯酰胺为主剂,添加交联剂、还原剂、氧化剂按一定的配合比加水配制而成,它分A、B两液,施工时,分别用两种等量容器同时等压,等量喷射混合,合成丙凝浆液,注入渗漏部位,经引发、聚合、交联反应后,形成富有弹性但不溶于水及一般溶剂的高分子柔性胶体。丙凝属于柔性材料,抗拉性比较强,渗漏处再次伸缩或沉降也不会造成二次渗漏。丙凝具有粘度低,可灌性好,胶凝时间可根据需要调节,以及抗酸碱,抗细菌侵蚀,浆液容易配制等优点。

 丙凝外观为浅黄琥珀色透明液体,它是由4种化学高分子助剂配合而成的双组份高压堵漏注浆材料,一种快速高效既能堵漏又能加固补强的高分子弹性材料。可应用于水利、电力、隧道、地铁、人防、水池、地下室等各种施工缝、变形裂缝及混凝土蜂窝的防水抗渗堵漏处理,该材料以任意比例的混合比使用,是可以配制不同强度,不同渗透深度,不同凝固时间和不同膨胀倍数的材料。注浆以后,变形缝只要变形不超过2cm,都不会漏水。

2.化学高分子丙凝防水注浆材料特点

该材料具有良好的亲水性,能与水反应,同时生成二氧化碳气体,并逆水而上,沿来水通道渗透扩散,与周围的混凝土、砂、土等固结,快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的涌水与阻止地基中的流水及水渗透。
该材料与混凝土及土粒粘结力大,可制得高强度的弹性固结体,因此能充分适应地基或其他基层的变形,使其不易发现龟裂、崩塌而得到的加固补强。
在含水的结构中浆液不会被冲散,在其反应过程中,由于气体的扩散使有效固结区迅速增大,可得到比其他类型化学浆液大的多的固结体。
④根据工程不同的需要,可调节化灌液体的粘度,对于混凝土工程,如地下室等细小裂缝注浆后浆液能很快渗透进去,形成粘结牢固,抗渗性好、强度大的固结体。
⑤浆液的固化速度可根据施工需要调节。
⑥施工时采用单个分灌浆设备,易清洗,工艺简单易行,综合费用较低。
⑦固结体在水中浸泡对人体无害、无毒、无污染。

3.化学高分子丙凝防水注浆材料基本技术参数

外观:浅黄琥珀色透明液体

密度:1.0-1.10g/m3

粘结强度:≥1.0Mpa

膨胀率:≥300%

包水量:20倍

与水反应倍数:10-20倍

适用温度:-25℃至+55℃

工作压力(即止漏机加压范围):0-70Mpa

反应时间:(与5%的水混合)

开始反应:10-15秒

发展期:30-50秒

形成期:60-90秒

相似回答