电压为380V,电流40A 如何计算千瓦时

我有一个铺子,现在是的电(据上家说)是三厢四线,电压为380V,电流40A,现在有下家要租我的铺子,对方要求至少能提供15千瓦时的电力,我不知道如何计算。

电压为380V,电流40A,要计算千瓦时,还需要知道工作时间才行。
因为千瓦时为功的单位,是表征电流在一定时间内做工多少的单位。如果是知道电流的工作时间Δt,那么做功为W=UIΔt=380x40xΔt=15200Δt(千瓦时)。

千瓦·时或千瓦小时是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。千瓦‧时这个单位主要用于量度电力,因为“千瓦‧时”比焦耳更容易被大众了解,并更易转化为电器使用时数。千瓦时与焦耳的换算关系如下:
1kW·h = 3,600,000 焦耳= 3.6 百万焦耳(台湾)= 3.6 兆焦耳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-17
三相电的话,每两安培电流能输出一千瓦的功率。如果他的十五千瓦的功率是平衡分配在三相上面就没问题。如果他只用其中一相,那也就成了220v你的电表就受不了了。220*40=8800W。只要你每相功率小于此数值就OK了。
第2个回答  2011-06-17
380V三相电:功率的2倍约等于电流!2楼正解!1楼想要精确计算,但公式用错了
第3个回答  2011-06-17
三相功率电工估算2A=1kw,你的三相功率为20kw本回答被提问者采纳
第4个回答  2018-10-25
P=IU,用电量(千瓦时)=PT,380×40×1=15200W/h=15.2kw/h