高压断路器的铭牌上有哪些参数

如题所述

额定电压、额定电流、开断电流、周波、动稳定电流峰值、热稳定电流-时间,绝缘气体用力(如果是气体绝缘高压断路器)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-28
以我们厂生产的ZW7为例,型号ZW7-40.5/1600-25,额定电压、额定电流、额定短路开断电流、1min工频耐压、雷电冲击耐压、额定操作顺序:分-0.3s-合分-180s-合分、额定操作电压、电流互感器参数、重量、出厂编号、制造年月,生产厂家及商标。
第2个回答  推荐于2018-06-22
根据GB/T11022
5.10 铭牌
开关设备和控制设备及其操动机构应装设铭牌。铭牌上载有在有关的产品标准中规定的、必要的信息,如制造厂名或商标、制造年月、产品型号、出厂编号和额定参数等。
对于户外开关设备和控制设备,铭牌及其安装件应该是不受气候影响的和防腐蚀的。
如果开关设备和控制设备由带独立操动机构的几个单极组成,每个单极都应装设铭牌。
对与开关装置组成一体的操动机构,可以只用一个组合的铭牌。
在铭牌上和/或文件中的技术参数,有许多是各种高压开关设备和控制设备通用的。这些参数应该用相同的符号表示。这些参数和和符号如:
——额定电压Ur
——额定雷电冲击耐受电压1)UP
——额定操作冲击耐受电压1)Us
——额定工频耐受电压1)Ud
1)铭牌上使用的值是相对地的值。

——额定电流Ir
——额定短时耐受电流Ik
——额定峰值耐受电流IP
——额定频率fr
——额定短路持续时间tk
——额定辅助电压Ua
——绝缘介质的额定充入压力(密度)Pre(ρre)
——操作介质的额定充入压力(密度)Prm(ρrm)
——绝缘介质的报警压力(密度)Pae(ρae)
——操作介质的报警压力(密度)Pam(ρam)
——绝缘介质的最低功能压力(密度)Pme(ρme)
——操作介质的最低功能压力(密度)Pmm(ρmm)
其他专用的参数(如气体的种类或温度等级)应该用相关标准中使用的符号来表示。

参考资料:GB/T 11022

本回答被提问者和网友采纳