推荐答案 推荐于2016-07-17
使用指令PLSY
假设触摸屏按钮是M0,则写法如下:
M0-----------------------PLSY K1000 K0 Y0
M0是常开接点,K1000是脉冲频率,K0是脉冲数为0,也就是脉冲一直发送,没有脉冲总数限制,符合你的控制要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKVcactBS.html
其他回答
第1个回答 2011-06-30
你的私服电机使用的是什么驱动?如果是脉冲方式,可以使用PLSR指令,该指令可以设置脉冲数、脉冲最高速、脉冲加减速时间,比较方便。
第2个回答 2011-06-29
PLSY
相似回答
三菱plc
伺服
脉冲
正反转命令
答:
三菱PLC
伺服
脉冲
正反转命令是通过特定的指令来
控制
伺服电机的正转和反转。在三菱PLC编程中,伺服电机的控制通常涉及到脉冲信号和方向信号。脉冲信号用于控制电机的旋转角度或速度,而方向信号则决定电机的旋转方向。具体实现上,正反转命令会改变方向信号的状态。例如,当方向信号为“0”时,电机正...
三菱plc
什么型号可以发
脉冲
答:
FX1S、FX1N、FX2N等型号。1、FX1S系列
PLC
单元有2点100KHz
脉冲
输出功能,适用于
控制
步进电机和其他需要脉冲信号的设备。2、FX1N系列PLC单元支持高速脉冲输出,可用于实现精确的位置控制和运动控制。3、FX2N系列PLC单元也具备高速脉冲输出功能,适用于各种需要脉冲信号的设备和系统。
三菱plc脉冲
起跳频率设置
答:
三菱PLC的脉冲
起跳频率可通过参数设置实现,参数如下:1、
控制
命令的输出频率:PLC在控制过程中会输出控制命令,这些命令的输出频率也会影响脉冲起跳频率。因此,可以通过设置GPIO模块的输出频率来实现。2、定时器的参数设置:在PLC中,定时器可以实现指定周期或延时执行等功能,在控制过程中,可以设置定时器的...
三菱plc
伺服
脉冲
正反转命令
答:
1、可调
脉冲
输出指令(PLSV):这是一个任意时间可变速的指令,可以实时改变脉冲频率。在该指令中,可以设置实时频率、发出脉冲的输出点以及方向点(用于手动前进或后退)。2、绝对定位指令(DRVA):该指令适用于高速点,且具有与绝对定位相关的基本形式。在该指令中,可以设置脉冲总数、脉冲频率、发出脉冲...
三菱pLC脉冲
输出指令
答:
输出指令步骤分析如下:1、在左母线右侧双击鼠标输入上升沿
控制
软元件X0,当X0接通时执行
脉冲
指令。2、在X0触点后输入前沿脉冲“PLS M0,前沿脉冲指当X0从关到开时,M0有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,随即断开。3、我们用X1控制后沿脉冲,在左母线右侧输入"LD X1",然后点击确定...
三菱PLC
输出
脉冲
频率
答:
PLSV D10 Y0 Y3 D10:输出
脉冲
频率,仅用于Y0和Y1 Y3:旋转方向信号,可应用
PLC
任何输出点(但不能重复用脉冲输出点)当M10闭合时,以D10指定的频率从Y0输出脉冲,如果D10为正值,Y3闭合,若为负值,Y3断开。当M10闭合期间,用MOV等指令改变D10的值,输出脉冲频率立即改变。当M10由闭合转为断开,...
三菱PLC控制脉冲
答:
使用指令PLSY 假设触摸屏按钮是M0,则写法如下:M0---PLSY K1000 K0 Y0 M0是常开接点,K1000是
脉冲
频率,K0是脉冲数为0,也就是脉冲一直发送,没有脉冲总数限制,符合你的
控制
要求。
三菱plc脉冲
输出不动作
答:
1、检查输出模块配置:确认输出模块的设置和配置是否正确,检查
PLC程序
中对应的输出点是否正确地配置为
脉冲
输出功能。2、检查输出点状态:查看PLC程序中对应的输出点的逻辑状态,确保处于正确的逻辑状态。3、检查程序逻辑:检查PLC程序中相关的逻辑部分,确保脉冲输出的逻辑
控制
正确,没有逻辑错误或冲突。