10KV架空线(裸线)边线与建筑物最小的水平安全距离是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-29
在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全距离,1~10kV最小安全操作距离不小于6m,上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。《施工现场临时用电安全技术规范》3.1.2条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKSSacaKK.html
其他回答
第1个回答 2011-06-28
根据GB 50061-2010,架空电力线路在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小距离为1.5米。
第2个回答 2011-06-26
1.5m
(引自《输配电速查速算手册》,方大千等编,P.198)
第3个回答 2011-06-26
国标规定与建筑物最大风偏距离3米
相似回答
10kV架空电缆
线路与住宅
建筑的最小安全距离
为?
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10KV架空
线路对
建筑物的最小安全距离是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空
线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,
最小安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或跨...
10千伏的
架空
电线至少要离
建筑物
多远才算是
安全的?
答:
的安全距离是1.5米
,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下的安全距离是1.0米;1-10千伏 的安全距离是1.5米;35千伏的安全距离是3.0米;66-110千伏的安全距离是4.0米;154-220千伏的安全距离是5.0...
10kV线
间
最小的安全距离是多少
答:
1-
10kV高压线的安全距离
为6米。关于高压线距民居
建筑的安全距离
,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米。35-1
10kV
高压线的安全距离为8米。154-220kV高压线的安全距离为10米。...
高压
10KV距离建筑物的水平安全距离是多少
米
答:
您好,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1-10千伏距离建筑物
的水平安全距离
为5米;导线
与建筑物
的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
请问
建筑物
与10KⅤ
的水平安全距离是多少
米?
答:
在计算导线最大风偏情况下,距
建筑物的水平安全距离
:1千伏以下线路水平安全距离为1米;1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3米;66-110千伏线路水平安全距离为4米;154-220千伏线路水平安全距离为5米;330千伏线路水平安全距离为6米;500千伏线路水平安全距离8.5米。希望我们的回答...
请问高压电线与住宅的
最小安全距离是多少?
答:
各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距
建筑物的水平安全距离
为:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏...
架空线距离建筑物的水平安全距离是多少
答:
以下,是
架空线
距离
建筑物的水平安全距离
:1千伏以下的架空线距离建筑物的水平安全距离为1.0米;1-10千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为1.5米;35千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为3.0米;66-110千伏的架空线距离建筑物的水平安全距离为4.0米;154-220千伏的架空线距离建筑物的水平安全...
大家正在搜
构筑物与建筑物间最小距离
施工电梯距离建筑物最小距离
建筑物离10kv最小距离
围墙与一般建筑物的最小距离
建筑基坑离建筑物距离规范
建筑物间最小距离规定
内部最小允许距离指危险性建筑物
建筑物与构筑物
建筑物之间的距离
相关问题
10kv架空绝缘线与建筑物的安全距离?
架空线距离建筑物的水平安全距离是多少
10KV架空线路对建筑物的最小安全距离是多少?
10KV高压线与在建建筑物的安全距离市多少?
10kV和0.4kV绝缘线的边线与建筑物的安全距离
10kv高压线路的安全距离多少?
架空线距离建筑物的水平安全距离是多少?
10kV高压线距地面的安全距离是多少?哪个规范中有此类规定?