什么叫电缆架空和滑行?

回答准确些,奖励大大的。呵呵

接触网的分类大多以接触悬挂的类型来区分。我们所讲的接触悬挂的分类是对接触网的每个锚段而言的。接触悬挂的种类较多,一般根据其结构的不同分成简单接触悬挂和链形接触悬挂两大类。

  简单接触悬挂(以下简称简单悬挂)系由一根接触线直接固定在支柱支持装置上的悬挂形式。国内外对简单悬挂做了不少研究和改进。我国现采用的带补偿装置的弹性简单悬挂系在接触线下锚处装设了张力补偿装置,以调节张力和弛度的变化。在悬挂点上加装8~16m长的弹性吊索,通过弹性吊索悬挂接触线,这就减少了悬挂点处产生的硬点,改善了取流条件。另外跨距适当缩小,增大接触线的张力去改善弛度对取流的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-20
接触悬挂的类型

  链形悬挂的接触线是通过吊弦悬挂在承力索上。承力索悬挂于支柱的支持装置上,使接触线在不增加支柱的情况下增加了悬挂点,利用调整吊弦长度,使接触线在整个跨距内对轨面的距离保持一致。链形悬挂减小了接触线在跨距中间的弛度,改善了弹性,增加了悬挂重量,提高了稳定性,可以满足电力机车高速运行取流的要求。

  链形悬挂比简单悬挂得到了较好的性能,但也带来了结构复杂、造价高、施工和维修任务量大等许多问题。

  链形悬挂分类方法较多,按悬挂链数的多少可分为单链形,双链形和多链形(又称三链形)。目前我国采用单链形悬挂。

  链形悬挂根据线索的锚定方式(即线索两端下锚的方式),可分为下列几种方式未补偿链形悬挂、半补偿链形悬挂、全补偿链形悬挂。

  接触网供电方式

  接触网供电方式有单边、双边供电和越区供电。

  单边和双边供电为正常的供电方式。

  单边供电:供电臂只从一端的变电所取得电流的供电方式。

  双边供电:供电臂从两端相邻的变电所取得电流的供电方式。

  越区供电是一种非正常供电方式(也称事故供电方式)。

  越区供电是当某一牵引变电所因故障不能正常供电时,故障变电所担负的供电臂,经开关设备成分区亭同相邻的供电臂接通,由相邻牵引变电所进行临时供电。

  复线区段的供电情况与上述类同,但牵引变电所馈出线有四条,分别向两侧上、下行接触网供电。牵引变电所同一侧上、下行实现并联供电,提高供电臂末端电压。越区供电时,通过分区亭内的开关设备去实现。
第2个回答  2011-06-20
产品类目:电气>>电缆光缆类>>电力电缆>>10kV 聚乙烯绝缘电力电缆>>产品类目:电气>>电缆光缆类>>电力电缆>>10kV 聚乙烯绝缘电力电缆>>>>电缆光缆类>>电力电缆>>
1,执行标准: 执行标准: * 额定电压 1KV 及以下架空绝缘电缆 GB12527—1990,参照采用 IEC502,IEC227. * 额定电压 10KV,35KV 架空绝缘电缆 GB14049—1993,参照采用 IEC502(1983)和 IEC840(1989). 2,产品用途: 产品用途: * 本产品适用于额定电压 1-35KV 架空电力线路输配电系统. 3,型号名称及敷设方式
型号
名称 铜,铝芯聚氯乙烯绝缘架
敷设方式
JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ
空电缆 铜,铝芯聚乙烯绝缘架空 电缆 铜,铝芯交联聚乙烯绝缘 架空电缆 铜,铝交联聚乙烯绝缘架 空电缆 软铜芯交联聚乙烯绝缘架 空电缆 铜,铝芯聚乙烯绝缘架空 电缆 软铜芯聚乙烯绝缘架空电 缆 铜芯绞线交联聚乙烯绝缘 架空电缆 铝芯绞线交联聚乙烯绝缘 架空电缆 架空固定敷设,软铜芯产品用于变压器引下线.电缆架空时,应考虑电缆 和树木保持一定距离;电缆远行时,允许电缆和树木频繁接触.钢芯型架 空电缆用于山区,河流跨越敷设. 架空固定敷设引户线等
JKYJ JKLYJ JKTRYJ JKY JKLY JKTRY JKGYJ JKLGYJ
JKLY/B
铝芯本色交联聚乙烯绝缘 架空固定敷设电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离;电缆运行时, 架空电缆 铝芯轻型交联聚乙烯绝缘 允许电缆和树木频繁接触.
JKLYJ/Q JKLY/Q
架空电缆 电缆
架空固定敷设电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离;电缆运行时,
铝芯轻型聚乙烯绝缘架空 允许电缆和树木短时接触.
4,使用特性 * 额定电压分别为 0.6/1KV,10KV,35KV. * 电缆敷设温度应不低于-20℃. * 短路时(最长持续时间不超过 5S)电缆的基本最高温度:交联聚乙烯绝缘 250℃.高密度聚乙烯绝缘 150℃.聚氯乙 烯绝缘 160℃ * 电缆导体的最高长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘不超过 70℃.聚乙烯绝缘应不超过 70℃;交联聚乙烯绝缘应不超 过 90℃. * 电缆的允许弯曲半径:单芯电缆应不小于电缆外径的 15 倍,多芯电缆应不小于电缆外径的 10 倍. 5,生产范围 生产范围
额定电压 KV 型号 芯数 1 10 标称截面 mm JKV JKLV JKY JKLY JKGYJ JKLGYJ JKYJ JKLYJ JKLY JKLY JKLYJ 2,4 3+K 1 JKYJ JKTRYJ JKLYJ 3 3+K(A) 或 3+K(B) JKY JKTRY JKLY JKLYJ/Q JKLY/Q 3 JKLYJ/B 3+K(A) 或 3+K(B) --其中 K25-120 25-300 25-300 1 --10-300 其中 K25-120 --10-120 10-120 10-300 25-300 25-300 50-300 1 16-240 16-300 --2
35
6,技术指标 * 电缆的工作温度 额定电压 1KV 架空绝缘电缆, 聚氯乙烯, 聚乙烯绝缘应不超过 70℃, 交联聚乙烯绝缘应不超过 90℃; 额定电压 10KV,
35KV 架空绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘不超过 90℃,高密度聚乙烯绝缘不超过 75℃. * 电缆的导体电阻和拉断力见下表. * 电缆的绝缘电阻: 额定电压 1KV 架空绝缘电缆绝缘电阻见下表,10KV,35KV 无绝缘屏蔽的成品电缆浸入水中时间不少于 1h,施加 80-500V 直流电压,稳定时间应不小于 1 分钟,且不大于 5 分钟.额定电压 10KV 电缆的绝缘电阻应不小于 1500MΩ.KM, 轻型薄绝缘结构电缆的绝缘电阻应不小于 1000MΩ.KM.额定电压 35KV 电缆的绝缘电阻应不小于 4100MΩ.KM. * 电缆的交流电压试验 额定电压 1KV 架空绝缘电缆二芯以上应经受 3500V,1min 电压试验.单芯电缆浸在室温水(附加电极)中 1h 后进 行应不击穿.额定电压 10kV 架空绝缘电缆在室温下,浸水 1h 后施加电压,普通绝缘结构为 18kV,轻型薄绝缘结构为 12kV,35kV 为 63kV.实验时间为 1min,电缆应不击穿. * 局部放电试验 有绝缘屏蔽的 10kV 电缆,应进行局部放电试验,试验在浸于水中的成盘电缆上进行,在电缆上施加交流电压 9kV , 电缆的放电量应不大于 20pc.
导 体 标 称 截 面 mm
2
20℃时导体电阻不大于 KΩ/KM 铜芯 钢芯铝 绞线芯
额定工作温度时最小绝缘电阻 MΩKM
电缆导体拉断力不小于 N
铝芯 硬铜 软铜
70℃
90℃
硬铜芯
铝芯
钢芯铝绞线
10 16 25 35 50 70 95
1.906 1.198
1.83 1.15
3.08 1.91 1.20
2.706 1.779 1.131 0.823 0.5946 0.4217 0.3058 0.2496 0.1939 0.1592 0.1209
0.0067 0.0065 0.0054 0.0054 0.0046 0.0040 0.0039 0.0035 0.0035 0.0035 0.0034
0.67 0.65 0.54 0.54 0.46 0.40 0.39 0.35 0.35 0.35 0.34
3471 5486 8465 11731 16502 23461 31759 39911 49505 61846 79823 99788
1650 2517 3762 5177 7011 10345 13727 17339 21033 26732 34679 43349
4120 6130 9290 12630 16870 23390 35000 41000 54110 64320 83370 92220
0.749 0.727
0.540 0.524 0.868 0.399 0.387 0.641 0.276 0.268 0.443 0.199 0.193 0.320
120 0.158 0.153 0.253 150 0.128 --0.206 0.164 0.125
185 0.1021 --240 0.0777 --300 0.0619
0.100 0.09614
7,架空电缆使用要求 电缆敷设时,环境温度不应低于-20℃,低于-20℃敷设时,电缆必须预先加热. 电缆敷设时,额定电压 1kV 架空绝缘电缆弯曲半径应不小于电缆外径的 6 倍,101kV,35KV 架空绝缘电缆应不小于 外径的 15 倍.
电缆的架设方法,与裸架空线同样,仍需固定在横担的绝缘子上,但距离可以适当减小. 电缆应与专门设计的架空绝缘电缆金属器具配套使用. 在敷设施工和存放过程中,应注意电缆端头的密封,防止电缆进水,降低其性能. 电缆长期运行温度(即电缆导电线芯长期允许工作温度),交联聚乙烯绝缘应不超过 90℃,高密度聚乙烯绝缘不超 过 75℃;聚乙烯,聚氯乙烯绝缘应不超过 70℃;短路时交联聚乙烯绝缘不超过 250℃;高密度聚乙烯,聚氯乙烯绝缘应 不超过 150℃,最长持续时间不超过 5 秒. 8,产品结构示意图
推荐给好友 与厂家联系
欢迎你做第一个评价者
评 价 精 选 我 要 评 价
额定电压 1KV,10KV 架空绝缘电缆 产品标准:本产品适用於额定电压 35kV 及以下的架空电力线路.电缆的机械性能和电性能符合 国家标准 GBl4049《额定电压 10kV,35kV 架空绝缘电缆》和 GBl2527《额定电压 1kV 及以下 架空绝缘电缆》 其中钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆的缆芯结构参照国标 GB/T1179 . 《圆 线同心绞架空导线》,电缆的电性能和绝缘的机械物理性能符合国标 GBl4049 及 GBl2527. 架空绝缘电缆的型号,名称及使用范围: 1,JKV,JKLV,JKY,JKLY,JKYJ,JKLYJ:聚氯乙烯/聚乙烯/交联聚乙烯绝缘架空电缆;用 於架空电力传输等场所. 2,JKTRYJ:软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆;用於变压器引下线. 3,JKLYJ/Q:交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆;用於架空电力传输等场所. 4,JKLGYJ,JKLGYJ/Q:钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘/轻型架空电缆;用於架空电力传输等场 所,并能承受相当的拉力.
生产范围: 额定电压 0.6/1KV 架空绝缘电缆, JKV, 为 JKLV, JKY, JKLY, JKYL, JKLYJ, JKLGV, JKLGY, JKLGYJ 型号, 芯数为 1 芯的可生产截面 16-240mm2. 芯数为 2, 芯的可生产截面 10-120mm2. 4 额定电压 0.6/1KV 架空绝缘电缆,为 JKLV,JKLY,JKLYJ 型号,芯数为 3+K 芯的可生产截面 10-120mm2.产品类目:电气>>电缆光缆类>>电力电缆>>10kV 聚乙烯绝缘电力电缆>>产品类目:电气>>电缆光缆类>>电力电缆>>10kV 聚乙烯绝缘电力电缆>>>>电缆光缆类>>电力电缆>>
生产范围: 额定电压 0.6/1KV 架空绝缘电缆, JKV, 为 JKLV, JKY, JKLY, JKYL, JKLYJ, JKLGV, JKLGY, JKLGYJ 型号, 芯数为 1 芯的可生产截面 16-240mm2. 芯数为 2, 芯的可生产截面 10-120mm2. 4 额定电压 0.6/1KV 架空绝缘电缆,为 JKLV,JKLY,JKLYJ 型号,芯数为 3+K 芯的可生产截面 10-120mm2.
相似回答