110KV变电站主变是31500KVA,一铁厂原有容量为 10000KVA,增容到20000KVA容量,共需要改造费用估计是多少

原10KV线路LGJ-95/4.5KM,两条,原10KV开关柜配的是300/5电流互感器

第1个回答  2011-06-20
1。你是说原来10000KVA时是10KV供电,线路LGJ-95/4.5KM,两条,好像有问题啊,满负荷时每条线路的电流都接近300A了,4.5KM电压降会很大的。
2。现在增容到20000KVA容量,改造费用不好估计,首先要确定供电方案,我认为铁厂供电电压至少要提高至35KV,此时单条线路的电流就接近330A了,4.5KM即使用LGJ-240导线电压降都会超标很多,不经济,最好是升级到110KV电压,约105A,选用LGJ-95或者120导线。升级到110KV了就与主变容量无关了,要看变电站线路的供电能力够不够了,如果增容后总容量没有超过31500KVA应该问题不大,你只要计算变电站的出线间隔设备费、间隔费,自己架设的110KV线路费用,铁厂配电系统升压的设备安装等费用。还要考虑铁厂是不是有重要负荷,是否要备用电源等等。。。追问

谢谢您的回答!,照你的说法那就要建一厂内变电站了,请问:,架设10KV线路LGJ-240/4.5KM.换开关柜,换变电站出线电缆,加上施工费等等总计费用和建一厂内110KV20000KVA变电站(该厂距110KV母线500米)等费用哪个划算些?

追答

"该厂距110KV母线500米"把我弄糊涂了,如果只有500M多搞几路就行了
这么大的工程项目还是请个设计院做设计会比较好