35kv变电站电气主接线
下面有关35~110
kV变电站电气主接线
的表述,哪一项表述与规范要求不一...
答:
【答案】:C A项,根据《
35kV
~110
kV变电站
设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.2条规定,在满足变电站运行要求的前提下,变电站高压侧宜采用断路器较少或不设置断路器的接线。B项,第3.2.3条规定,35kV~110kV
电气接线
宜采用桥形、扩大桥形、线路变压器组或线路分支接线、单母线或单母线分段的接...
35kv变电站主接线
的设计依据是什么?
答:
因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或
变电站
的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。
电气主接线
设计的基本原则是以设计书为依据,以国家经济建设的方针,政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足...
什么是
35kV变电站
?
答:
35KV变电站
是指:35千伏的高电压的场所,为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系...
35KV变电站主接线
图上的数字编号分别代表什么?
答:
设备编号。通常1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对
35kV变电站
,开关的命名规律:301是1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300通常是指35KV母联断路器。901通常指35kV主变的10kV侧出线断路器,隔离开关,通常隔离开关都是配套断路器的,如3011是35kV主变的35kV侧进线断路器的...
说明
35kV
降压
变电站电气主接线
的运行方式及其特点
答:
运行方式按照保证供电可靠性要求,
35kV
或110kV系统配网
变电站
都差不多。上图为标准的外桥接线方式,线路设置进线备自投,10kV侧901和902之间通过930分段设置分段备自投。其他比较多,不多说了...
什么是
35KV变电站
答:
35KV变电站
是指:35千伏的高电压的场所,为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系...
求
35kv变电站电气
一次部分初步设计 的资料 感谢 采纳后附送20分_百度知...
答:
主接线
代表了发电厂和
变电站电气
部分主结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。3.1.2 一次系统设计原则(1)变配电站采用计算机监测与控制后对一次系统接线没有影响,一次系统接线方式及供电方案仍按有关要求与规定进行设计。(2)变配电站采用计算机监测与控制后,应发挥计算机的图形显示功能,模拟盘可以简化或取消。(3)...
变电站电气
常用
主接线
有哪些
答:
500kV及以上,常用3/2
接线
,或者4/3接线;110kV及220kV,常用双母线、双母线单分段、双母线双分段、3/2接线;110kV终端
变电站
常用内桥接线;
35kV
及以下,常用单母线、单母线分段接线。
变电所电气主接线
形式主要有哪几种?
答:
变电所电气主接线
形式主要有单母线接线、双母线接线、桥式接线、角形接线。1、单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于进出线回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、用电量不大的小型变电所。2、双母线接线 双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但这种接线...
电气主接线
的形式和特点
答:
电气主接线
的基本形式 (1)单母线接线 如图为单母线接线,各电源和出现都接在一条共同母线W上。每条回路中都装有断路器和隔离开关。紧靠母线侧的(如QS2)为母线隔离开关,靠近线路侧的(如QS3)为线路隔离开关。当检修断路器QF2时,停电操作顺序为:先断开QF2,再依次拉开两侧隔离开关QS3、QS2。