插座的零线和底线并在空调线路上的零线和底线上可以吗?

办公室这样走线(插座的零线和地线并在空调线路上的零线和地线上)可以吗?我用的都是4平的单铜线。办公室4间,预想挂4个1P空调,插座一般用电脑,办公设备。

4平方毫米铜芯线可承受5200W的负载,1P空调是730瓦,4个也就2千多瓦,用4平方的铜芯线完全可以。如果空调插座的零线是4平方毫米铜芯线可以共用,地线可以并接共用。从图中看,既然你另加了一根火线,也可以再加一根零线和地线呀,当然如果不方便加也没关系。图中你的接线很混乱,记住,面对墙上的插座,左边的插孔接的是零线(插座接线端子边标有N),右边的插孔接的是火线(插座接线端子边标有L),中间的插孔接的是地线(插座接线端子边标有E),请按要求接线,否则会造成事故。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-14
地线可以并在一起,但如果两个空调和插座使用两个回路并装有独立的漏电断路器的话,则不能将零线并在一起,否则正常用电时漏电断路器也会跳闸。原因是漏电断路器通过检测流经它的火线和零线的电流是否相等来判断回路中是否发生了漏电。如果两个回路共用零线的话,流过漏电断路器的零线电流就会与火线电流出现差异,从而导致跳闸。
第2个回答  2011-07-15
可以,不影响使用,但空调的专线却失去了意义,这种接法加重了空调零线的负担。追问

像我阐述的一样,带4个空调能保证不出问题吗?我所担心的是线路出问题,。

追答

4个1P空调,一般电脑、办公设备没问题,放心用,但不能再加大功率电器了。

第3个回答  2011-07-15
地线可以并,零线绝对不行!记住:单相电火线和零线电流一样大,零线绝不能比火线细!
很多野电工一知半解为省钱省事,喜欢公用零线,非常不安全。追问

非常感谢您的建议。我现在想知道这样走线会不会出问题啊。谢谢。

追答

如果是国标4平方铜线,一般按40安估算,4台1匹空调约有20安的电流,还可带4千瓦负载,应该够用了。有可能的话,还是加一根火线安全。
共用零线则零线电流大于火线,有故障先烧坏零线,则用电器只接火线,设备上的零线也带电了,所以不安全。

本回答被提问者采纳
相似回答