请教:用电笔测试家里冰箱电源线带电55v,空调电源线带电36v,请问这种情况是什么原因呢?

家里的冰箱和空调都是三孔插座,而且都是直接插在墙壁上的开关插座上的,没有用其它插座混接。还发现有些墙上的开关插座,开关是关上的,用电笔还是感应有电,但没有显示多少伏。后面用了一个插座先插在墙壁开关插座上,再插上冰箱的插座,这时候检测到冰箱上的线只有36v了,那个连接的插座上面没有电,只是接头那里感应有电,但没有测出多少伏电。有个情况,隔壁有个邻居家不知道用什么电器,夏天好几次会让我们跳闸,把总开关那里开上又有电了。请教高人,我家电器这种情况危险吗?不是漏电或者地线有问题?希望我有表述清楚,请不吝赐教,十分感谢。
冰箱和空调使用中都没有问题,没有任何被电或者发麻的感觉。机身上有金属的地方也都没有测出电压,都是电源线那里有。

不要紧张,数显试电笔测到55V电压那是感应电,如果测到显示110V了可能你的电器真漏电了。关捷是你的三孔插座没有真正连接地线或接了地线但是没有真正和大地连接。有的安装电工偷工减料民用电插座就没有安装接地线。追问

您好,谢谢你的回答。那照你这说我们整座楼都是没有接好地线的,只能祈祷没有人家电器漏电?而且让管理处重新接好也不太现实,还是我应该找电工重新检修我家线路?如果要检修,该怎么弄呢?谢谢。

追答

不好意思,本人很久没有登录百知,关于您家的用电状况,请找合格的电工进行检查,特别是主进线漏电保护开关是否合格,建议经常做漏电跳闸实验(漏电保护开关上有实验按钮),只有这样了,很多家庭都是装的暗线,重装地线不现实,千万别将地线安装到自来水管上,比较多的不合格的电工自作聪明将接地线接到金属水管上导致电死维修水管工人的案例很多。必需专用接地线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-20
可能原因有:
电笔误报--改用电表。
地线没有接到大地去,测到的是感应电压。
地线接地不良,当有漏电设备或甚至有零线地线混用时,地线就有电压。
最后说,如果漏电开关工作良好的话则只有两个可能:电笔误报或地线没有真正地接到大地去。追问

您好,谢谢你的快速回答。电笔是好的,家里有个电闸,上面有个漏电开关,按了之后总闸切断了的,是否说明地线是好的,没有漏电?问了电工朋友,说电笔测出的电压是正常的,我还是觉得有点害怕。还有我们这边10几层楼,有电梯的,如果地线没有接好,那太可怕了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-31
数字测电笔内阻很高,感应电压是因为环境干燥。
第3个回答  2011-07-21
以前我遇到同样问提我的是漏电开关不带过载零线和火线有相连的地方追问

您好,请问那你的问题解决了吗?怎么解决的呢?谢谢。