用脉冲控制伺服的 指令

对于200CPU,如224XP,这个控制是开环的,不能闭环。最简单的办法是使用使用菜单”工具“中的”位置控制向导“,选"配置S7-200 PLC 内置的PTO/PWM操作,一步步按需要往下完成配置。

配置完成后生成会在”程序块“中生成”向导“,最简单的应用就是调用”PTOX_MAN",在“SPEED"端输入需要的脉冲数,使能该块,”RUN“置1,从配置的Q0.X(0或者1),就可以输出能脉冲串了。

如果需要,进行电平转换后与伺服驱动器或者步进电机驱动器连接。

扩展资料:

(1)脉冲输出(PLS)指令被用于控制在高速输入(Q0.0和Q0.1)中提供的“脉冲串输出”(PTO)和“脉宽调制”(PWM)功能。PTO提供方波(50%占空比)输出,配备周期和脉冲数用户控制功能。PWM提供连续性变量占空比输出,配备周期和脉宽用户控制功能。

(2) S7-200有两台PTO/PWM发生器,建立高速脉冲串或脉宽调节信号信号波形。一台发生器指定给数字输出点Q0.0,另一台发生器指定给数字输出点Q0.1。一个指定的特殊内存(SM)位置为每台发生器存储以下数据:一个控制字节(8位值)、一个脉冲计数值(一个不带符号的32位值)和一个周期值及脉宽值(一个不带符号的16位值)。

(3) PTO/PWM发生器和过程映像寄存器共用Q0.0和Q0.1。PTO或PWM功能在Q0.0或Q0.1位置现用时,PTO/PWM发生器控制输出,并禁止输出点的正常使用。输出信号波形不受过程映像寄存器状态、点强迫数值、执行立即输出指令的影响。PTO/PWM发生器非现用时,输出控制转交给过程映像寄存器。

(4)过程映像寄存器决定输出信号波形的初始和最终状态,使信号波形在高位或低位开始和结束。脉冲串(PTO)功能提供方波(50%占空比)输出或指定的脉冲数和指定的周期。脉宽调制(PWM)功能提供带变量占空比的固定周期输出。

(5)每台PTO/PWM发生器有一个控制字节(8位)、一个周期值和脉宽值(不带符号的16位值)及一个脉冲计数值(不带符号的32位值),这些值全部存储在特殊内存( SM)区域的指定位置。一旦设置这些特殊内存位的位置,选择所需的操作后,执行脉冲输出指令( PLS)即启动操作。该指令使S7-200读取SM位置,并为PTO/PWM发生器编程。

(6)通过修改SM区域中(包括控制字节)要求的位置,可以更改PTO或PWM的信号波形特征,然后执行PLS指令。可以在任意时间向控制字节(SM67.7或SM77.7)的PTO/PWM启用位写入零,禁用PTO或PWM信号波形的生成,然后执行PLS指令。

参考资料来源:百度百科_西门子PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-19
  PLC脉冲指令是指对西玛仪表 028-66505957 13808018567 关于作为PLC连接驱动器来控制步进电机的,比如使用台达PLC(三菱系也是一样),连接Y0,和C0到步进电机驱动器的脉冲输入端,另外找个开关节点如Y2,C2接到驱动器的方向端。PLC一定采用晶体管的输出方式,因为大部分TTL电平,所以一般是5V电平,至于三菱的输出电压是多少,看你接的电源来决定。利用PLSR或者PLSY或者PWM等命令输出脉冲。
  脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就像人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。此外,脉冲也用来表示思想感情上的冲动和要求。
第2个回答  推荐于2017-11-24
不知道你是用200还是300 CPU。对于200CPU,如224XP,这个控制是开环的,不能闭环。最简单的办法是使用使用菜单”工具“中的”位置控制向导“,选"配置S7-200 PLC 内置的PTO/PWM操作,一步步按需要往下完成配置。
配置完成后生成会在”程序块“中生成”向导“,最简单的应用就是调用”PTOX_MAN",在“SPEED"端输入你需要的脉冲数,使能该块,”RUN“置1,从你配置的Q0.X(0或者1),就可以输出能脉冲串了。如果需要,进行电平转换后与伺服驱动器或者步进电机驱动器连接。追问

我的200里没啊

追答

具有100KHZ高速输出的200CPU型号为224XP(CN),224XPsi(CN),端口为Q0.0及Q0.1,其它型号的CPU,脉冲输出的最高频率为20KHz。

追问

程序块是多少啊 我不知道程序块啊 我想把程序块打200里的程序里 你说怎么弄啊

追答

向导生产的手动程序块在microwin程序窗口中的位置:“程序块”--“向导”--"PTO0(1)_MAN"

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-04-25
ld x0
plsy k200 k200 y00
接好x0输入,y0输出脉冲,把以上程序写入plc,按下x0端口的输入控制,y0口就有脉冲输出
第4个回答  2012-10-09
pls