第2个回答 2011-07-19
工作电源380V时:
允许设备压降20V工作,则每根线压降10V.300米长的铜芯缆线线电阻R=0.0172*(L/S)=0.0172*(300/150)=0.0344,允许通过的最大电流I=U/R=10/0.0344=291A
允许最大负载功率P=I*(1.732*U*cos-p)=291*(1.732*380*0.85)=163KW
工作电源220V时:允许压降10V工作,每根线压降5V,允许通过的最大电流I=U/R=5/0.0344=145A
允许最大负载功率P=I*U*cos-p=145*220*0.85=27KW本回答被提问者采纳