第1个回答 2011-07-27
肯定是从你家二楼往你家总开关箱流水那一部分原来电源线有绝缘老化的问题!结果干燥的时候漏电保护器肯定可以正常工作,但是见水后它就会导致漏电故障!所以让你们物业把线路检查一下!最好用兆欧表把那一部分电源线测试一下绝缘值,如果绝缘等级不够就更换那一部分电源线就好了!
第2个回答 2011-07-21
这个肯定是说明你家有漏电的地方,以前没跳过闸可能是你以前的漏电保护器灵敏度低,现在物业新给你换的灵敏度高,或者现在物业给你换的空开额定电流小。建议找专业电工用兆欧表摇一下绝缘。
第3个回答 2011-07-20
这种情况应该是漏电了,触动了漏电开关,或者触动了空气开关,你只要把该开的开关打开就可以了,如果开上去马上又自动关的话建议还是找物业的电工啦,因为有可能开关又坏了,也有可能哪里短路了!
第4个回答 2011-07-27
楼上爆水管,水在墙里,没有干,有漏电情况。漏电开关检测到漏电电流,所以,漏电开关动作是正常现象。