TZH 相复励100 发电机电压调节器问题

今天,我在朋友那里见到一台TZH 相复励发电机,没用电压调节器,直接将整流输出通过碳刷送入转子,我问朋友:这怎么行?他说:原电压调节器坏了,买不到新的,就这样接,带47千瓦负荷,用好几天了,没发现异常。
请专家们帮忙分析一下,这样做有没有什么潜在的负面影响。

第1个回答  2011-07-14
这样可以使用。不过电压会随负载增大而增大,不带载时电压380v。带载可能就到400v。再带载到420v。如果电压不升过420v就没有问题。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-13
对于单机运行的发电机,频率和电压能维持在50Hz 380V 左右是可以正常运行的。
第3个回答  2011-07-12
电压波动大一些,若是并网的有能易振荡。