请问380V的电动机用万用表怎么测量电流,电流应该在多少

请问380V的电动机用万用表怎么测量电流,电流应该在多少

380V的电动机用万用表交流电流档测量电流,测相线之间的电流。

(假设电机功率是10KW,星形连接)电流应该在17.875安培左右。

根据三相电功率计算公式

P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosa)=10000÷(1.732×380×0.85)=17.875(A)

扩展资料:

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流 I=P÷(√3Ucosa)(U=380,cosa=0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

三相电源及三相负载都有星形和三角形两种连接方式,当三相电源和三相负载通过输电线(其阻抗为ZL)连接构成三相电路时,可形成五种连接方式:

分别称为Y0—Y0联结(有中线)、Y—Y联结(无中线)、Y一△联结、△一Y联结和△一△联结,分别如图1~4所示,其中图1中存在两个中点,中点之间可连接输电线(中线,其阻抗为ZN),称为三相四线制方式,图2~4中只有三根输电线,不存在中线,称为三相三线制方式。

额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
1、在电路中测量用电器的电流需要将电流表串联在电路中;
2、但一般万用表的有效电流负载却很小,无法测量功率交大的用电器;
3、在实际工作中测量电流使用钳形电流表,该表的原理是测量用电器输电线路的磁场,
当用电器是用交流电时,磁场是按交流点的周期变化的,在变化磁场中可以在切割磁场
的导体中产生电流,依据该电流的大小测算线路的电流。
4、万用表没有该功能,仅有对较小负载的串联测量功能,所以无法用万用表测量大功率的
电动机电流。
对于状态正常的电动机可以用标称功率推算电流。
第2个回答  2011-07-12
普通万用表无法测量380V的电动机的额定电流,一是看名牌,二是根据功率计算电流。
第3个回答  2011-07-12
用钳形万用表,大约每千瓦2安。但你要调到大于电机的工作电流。
第4个回答  2011-07-17
万用表测电流时两个表笔要串联在一条火线上 要连接好后再通电。但一般电表所能测的电流很小不适合测电机 建议用钳流表测量。
相似回答