西门子PLC中,怎么做电机故障报警,和报警复位

硬件只有空开和上面的热保护触头还有一个接触器~!怎么用LAD的梯形图编写程序~!我的Q330105004,或者发到QQ邮箱,谢谢~!
没有热继电器,只有空开和空开上的一个常开热保护,我看别人是做在接触器上的一个运行反馈~!那要是做接触器上的一个运行反馈促使报警怎么做?谢谢了

通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。

德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。

西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。

历史:

西门子SIMATIC系列PLC,诞生于1958年,经历了C3,S3,S5,S7系列,已成为应用非常广泛的可编程控制器

1、西门子公司的产品最早是1975年投放市场的SIMATIC S3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。

2、1979年,S3系统被SIMATIC S5所取代,该系统广泛地使用了微处理器。

3、20世纪80年代初,S5系统进一步升级——U系列PLC,较常用机型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。

4、1994年4月,S7系列诞生,它具有更国际化、更高性能等级、安装空间更小、更良好的WINDOWS用户界面等优势,其机型为:S7-200、300、400。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13

用空开上面的热保护触头来提供报警信号,具体的方法是当有故障是热保护触头的常开点闭合,这样plc就收到信息,然后就可以有报警输出了,当你按屏幕或者是外围的复位按钮后报警输出取消;看我给你编的程序,挺简单,不会再联系我!

追问

我们这个电路没有热继电器,只有空开和空开上的一个常开热保护触电,我看别人是做在接触器上的一个运行反馈~!跳掉了就报警~!主要是正常停机的时候他也会报警,这个怎么解决~!谢谢了 复位 开始没说清,是好多电机都报警了,我说的复位是总的报警复位,复位了让登灭掉就行~!谢谢~!

追答

正常停车时报警说明你选的辅助点不对,你应该选择SD的保护头,而of的是随着断路器分合而动作的,而热保护的就不一样了,只有跳闸之后才跳闸;至于如何复位和我上边做的一样,你只需要加个复位按钮,当有故障时,按一下,让那个报警断开就行了,我写的那个就能满足你的需要

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-11
用空开上面的热保护触头来提供报警信号。具体的方法如下:
当有故障是热保护触头的常开点闭合,这样plc就收到信息,然后就可以有报警输出。
当你按屏幕或者是外围的复位按钮后报警输出取消而复位。
西门子PLC具有很完善的自诊断功能,如出现故障,借助自诊断程序,可以方便的找到出现故障的部件,更换后就可以恢复正常工作。
第3个回答  2011-07-13
意思没有表达清楚,不好回答。你说的热保护触头是不是指热继呢,这个就不说了,接触器下面大多都是热继,热继上面95,96,97,98,一对常开一对常闭,报警就接在常开,返回PLC输入端X或I地址,一但这对常开闭合,就是热继保护了,PLC对应这个点也闭合,驱动一个SET(M0)指令,输出Y或Q地址,外接一个蜂鸣器;复位就是RST(M0),报警解除,声音消失。此时故障还存在,不代表排除。

参考资料:偷学来的

第4个回答  2019-12-18
首先你要列出一个子程序,故障可能是未启动就发生了(比如传感器未感应到,行程开关断路,急停按下等),这些情况你刚上电就启动不了,把情况列出来SM0.0驱动子程序置位M0.0。 另外就是你说的启动时故障,用接触器的一个常开点(运行信号I0.0)来驱动S置位M0.0 ,在ld M0.0前加LDI I0.0 记得复位M0.0,且M0.0不要是写入断电保持。