三相四线电表与电流互感器的连接

开关柜上已经连接电流表三个,电压表头一个,指示灯几个,再增加一个三相四线电度表,这时候是串联电表还是并联电表到电流互感器回路,电表相对三个电流表头,指示灯等元件

这个是三只电流互感器配一块三相四线电度表的接线图。 注意:每根主线上接的线是接电表的2 5 8电压线端。S1接1 4 7电流进线端,S2接3 6 9电流出线端。主电源线必须从P1进P2出。电流互感器要用一次电流与负载略大1.2陪的。

带电流互感器的三相四线电表接线图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
你好,电能计量如果是内部计量,可以使用串联电流表的方式接线,不影响计量效果。但要注意电流互感器的额定负载问题(电流互感器的二次负载直接影响着互感器的二次输出精度)。
可以这样分析:三相四线电度表在正常工作时只取电流信号和电压信号。保证电流信号不变的前提是串联电路电流相等(这个应该知道的吧)。电压信号你不需要考虑(直接从电源上取,电压不变)。
希望我的回答能给你带来帮助!本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-11
串联,要供电所的专业电工或装表接电工才能做这样的工作,否则容易接错出事故
第3个回答  2011-07-14
串联电表到互感器回路。
第4个回答  2011-07-12
理论上可以通过串联到电流互感器回路上来解决初级计量的需求,但是从计量规程上来讲,是不允许的,计量装置应采用独立的计量设备、及回路,即专用的计量电流互感器、专用的计量电压、电流二次回路导线等,所以建议新增计量装置。再者说了,你按电表的目的是什么?不就是准确验证他人的用电量吗?而你利用原有的监盘电流互感器,计量出来的电量是没有说服力的。
相似回答