工作原理:
1、零序一段
①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流。
②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流。
两者比较取最大。
2、零序二段
与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。
零序二段的灵敏系数要大于1.5,不满足的话要与下一段线路的二段配合,时限再抬高一个等级。
3、零序三段
①与下一段线路的三段配合;
②躲开下一段线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流。
两者比较取最大。零序三段的灵敏系数要大于2(近后备);灵敏系数要大于1.5(远后备)。
扩展资料:
零序电流保护的特点:
1、结构及工作原理简单,正确动作率高。
2、在零序网络基本稳定(即中性点接地变压器的数目和位置基本不变)的条件下,保护范围比较稳定,且有连续动作的特性。
3、对近区故障可实现快速动作。
4、受故障过度电阻的影响较小。
5、保护定值不受负荷电流的影响,基本不受其它中性点不接地电网短路故障的影响。
6、但在短线或复杂的环网中,速动段保护范围很小,进而使各段的性能严重恶化。另外,当电流回路断线或系统不对称运行时可能误动。
参考资料来源:百度百科-零序保护
谢谢你的回答!应该是三根相线的向量和为零吧,零线在施工中穿过互感器的要求是什么
追答可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
本回答被网友采纳什么是零序保护,它的工作原理是怎样的,它的零序电气量取自哪里