柱截面不变 钢筋数量变少 例如一边4根Ф20变成三根20 柱怎么变化

现在是施工采用中间角筋截断 而中间纵筋弯折个坡度到达角筋位置,但是不是在梁内弯折 而是在楼板上弯折 请问这样处理对么

首先梁柱节点互锚时,将柱筋锚到板上是不对的。。。然后,中间角筋是什么没懂。。。截面不变的时候,一边四根变三根应该是角筋不变,中间的两根变一根啊,就是原本2角加2中变2角加1中,怎么中间的弯到角筋位置?难道是2角加2中变1角加2中,然后其中的1中掰过去绑到角筋位置,要是这样的话,那肯定也是不行的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-13
这样做当然不对了!03G101-1图集上有明确框架柱变钢筋做法!
角筋和中部筋必须在梁内弯曲,并再次插筋!
第2个回答  2011-07-13
上柱钢筋按锚固长度植入下柱内即可追问

现在是施工采用中间角筋截断 而中间纵筋弯折个坡度到达角筋位置,但是不是在梁内弯折 而是在楼板上弯折 请问这样处理对么

追答

不对啦,钢筋折弯其宽,高比不应大于1/6.应按03G101图集38页说明及图形施工.