弱电图纸中的字母都代表什么意思

如题所述

1. RVS(2*1.0)+UTPRVS(2*1.0)+UTPRVS(2*1.0)+UTPRVS(2*1.0)+UTP----5555 RVB 平行多股软线,两根芯线是平行包在护套中的; RVS 对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞,一般用为电话线、音响线(扩音线);(2*1.0) 成品外径(宽度×厚度)/mm ; UTP-5 五类(非屏蔽-两对)网络线; 2. SYWVSYWVSYWVSYWV----75757575----5555----SC15SC15SC15SC15 根据字面的意思可理解成型号为sywv-75-5电视线穿钢管,15应该是钢管的直径。 3. UTPUTPUTPUTP----6+HPV6+HPV6+HPV6+HPV----2*2*0.52*2*0.52*2*0.52*2*0.5----SC20SC20SC20SC20 理解成六类网线和电话线穿钢管。2*2*0.5应该是两根两芯0.5平方毫米的电话线,20应该是钢管的直径。 4. ZRZRZRZR----RVSRVSRVSRVS----2*1.52*1.52*1.52*1.5 在计算工程量时一根管对应一根线,2X1.5是两芯截面1.5的,是一根。 5 ZBNZBNZBNZBN----RVSRVSRVSRVS----4*1.54*1.54*1.54*1.5 在计算工程量时是按几根算, 管线是1m, 这个是信号线,双铰线。按一根计算 就是1m. 6 6 6 6 消防里的消防里的消防里的消防里的 ZRZRZRZR----RVS 2RVS 2RVS 2RVS 2××××1.5 1.5 1.5 1.5 的的的的RNSRNSRNSRNS的含义是的含义是的含义是的含义是 ZR 阻燃 RVS 全称为: 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称麻花线。 字母S代表双绞线 字母R代表软线 字母V代表聚氯乙烯(绝缘体) 这种线多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路 7、 智能弱电中RVVP 4RVVP 4RVVP 4RVVP 4××××16/0.15 (416/0.15 (416/0.15 (416/0.15 (4××××0.30mm0.30mm0.30mm0.30mm²²²²))))四芯圆形护套屏蔽电线。适用12-125 RVV2RVV2RVV2RVV2××××16/0.1516/0.1516/0.1516/0.15(((( 2222××××0.3 mm0.3 mm0.3 mm0.3 mm²²²²))))扁型电源线 适用2-1877 RVS2*1.5RVS2*1.5RVS2*1.5RVS2*1.5是背景音乐广播线 适用2-1877 8、 RVVP4*16/0.15 即“4(芯)乘0.3(平方毫米)屏蔽(聚氯乙烯)护套软线,其中每个字母的含义如下: 多线芯软线(型号中第1位字母,R),聚氯乙烯绝缘(型号中第2位字母,V),聚氯乙烯护套(型号中第3位字母,V),铜软线或镀锡软铜线编织屏蔽(型号中第4位字母,P),带绝缘层的线芯数4芯(型号中第5位字母,4),缘层内的导体线芯数16芯(型号中第7、8位字母,16),缘层内的导体线芯直径0.15mm(型号中第10~13位字母,0.15)。 这个型号完整的应该标为RVVP4*0.3 16/0.15 ,定额“建筑智能化系统设备安装工程”12-126或12-132 RVV2*16/0.15 即“2(芯)乘0.3(平方毫米)(聚氯乙烯)护套软线”,定额“建筑智能化系统设备安装工程”12-96或12-103 RVS2*1.5 即“2(芯)乘1.5(平方毫米)(聚氯乙烯)护套双绞软线”,型号中第3位字母S表示双绞/多绞。定额“建筑智能化系统设备安装工程”12-1或12-6 7、LIU光前连接盘 SW 网络交换器 ODF光纤配线架 SVR 网络服务器 BD建筑物配线架 FD 楼层配线架 8888 、、、、 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用 一、 型号 1. 护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套 VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 9 ZRZRZRZR----BVBVBVBV----3X10/MR,PC32/SCE,WC3X10/MR,PC32/SCE,WC3X10/MR,PC32/SCE,WC3X10/MR,PC32/SCE,WC 采用3根截面为10平方毫米的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线,在金属线槽内(即MR)敷设,出线槽后穿32管径的重型阻燃塑料管(即PC32)在吊顶内(即SCE)敷设或在墙内(即WC)暗敷 10 线路敷设方式标注线路敷设方式标注线路敷设方式标注线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 11、导线敷设部位的标注导线敷设部位的标注导线敷设部位的标注导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB SR:沿钢索敷设 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 12 、JDGJDGJDGJDG 为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接 13、4 UTP CAT 5E4 UTP CAT 5E4 UTP CAT 5E4 UTP CAT 5E 网络线,4对非屏蔽超五类线 UTP CAT.5e 4prUTP CAT5E 4pr表示4对 UTP表示非屏蔽(STP表示屏蔽) CAT5E表示超5类(CAT5 表示5类) 总称:超5类4对非屏蔽双绞线 14 HSYVHSYVHSYVHSYV----5E5E5E5E和和和和CATCATCATCAT----5E5E5E5E这两种网线有什么区别这两种网线有什么区别这两种网线有什么区别这两种网线有什么区别 HSYV(双绞线)-5E是超五类网线的意思 HSYV(双绞线)-5是五类网线或五类电话线的意思 CAT(网络线)-5E是超五类网线的意思 15. SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆中的一种。 SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。 SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYV电缆的作用:监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5. SYV电缆的使用环境:设备的支架连线,闭路电视(CCTV),共用天线系统(MATV) 以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75 欧姆,这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号最优化的衰减特性发生在77 欧姆。在低功率应用中,材料及设计决定了电缆的最优阻抗为75 欧姆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-29
一般图纸都有图例说明的
第2个回答  2011-07-29
太多了,查国标图集吧
第3个回答  2011-07-29
很多了 可以在网上查查
相似回答