ABB公司的变频器,水泵转速忽高忽低,压力也是忽大忽小,0.08MPa到0.22MPa,频率也忽大忽小20HZ到45HZ

如题所述

注意观察下变频器的输出电流,如果电流比平时大多。则肯定是水泵的泵叶有问题,可以检查下。
电机有问题的几率不大,如果电机出问题,则变频器的保护会动作,变频器会报故障出来。所以应该排除电机线圈问题。
找个老钳工师傅,听听电机转的时候轴承的声音,看是不是轴承有问题(电机)
最后就是上面的问题确认后没有什么问题,则就是水下有异物,会卡泵叶!造成变频器出现这样的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-24
1:控制信号受到干扰,
2:电机异常,有损坏,,可换个电机试一试
3:变频器损坏,,同上,换个电机尝试下,
4:其他设备上的毛病,,
不会脱离以上3点,,具体情况,要现场不断调试了。。。追问

怎么测控制信号?电机三个线电阻均1.4欧,应该没问题,再说了又不是4S店,想换什么换什么,换了不对怎么对公司领导交待

追答

电机功率多大?拆下来,直接启动,观看速度变化,,,我的直觉是,,,电机出了问题,,,,或者是,水中有异物不干净,,,

你那问题解决了吗,,,,,恐怕变频器有问题,,,可能坏了。。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-24
看看你的压力变送仪是不是存在问题,或者管道内部有赃物,例如焊渣之类。追问

下雨天打雷时机器就中断了一下,一小时之后再开就成了这样了,用的是ACS10-01变频器,不应该是管道内的问题,把压力传感器上的三个线拔了之后也一样没有什么变化。电压是有点低,我们这系统电压都低360V,不过以前没有出现这样的问题,我问了工程师,他说要是电压的问题就启动不了机器,不知怎么测压力传感器的好坏了?马达的电阻我量过,三个都是1.4欧用的功率7.5KW,转速2900

追答

你用模拟信号发生器给变频器一个信号,如果变频器正常就说明是压力变送器的问题,或者直接找新的更换。都可判定。

追问

我不是专业的维修师,这个工程是外地的做的,就好像一试点,他们公司的人离我们这很远,也过不来,打电话先让调电压,电压市里控制不好调去。也不知道怎么用模拟信号,配件也根本在本地没法买,我拿表量了传感器上的三个线,也量不到电压,按工程师说的拔了三个线电机应该是运转正常,可拔了也一样,还是要谢谢你

第3个回答  2011-07-24
马达出问题了吧