如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-08
åªè¦æ°´ç®¡è¶³å¤å¤§å°±å¯ä»¥ãä½æ¯è¦å®è£ æ³µè¿å£éï¼å¦ååªæä¸å°è¿è¡æ¶ä¼ä»å¦ä¸å°æ¼å ¥ç©ºæ°ï¼æ æ³å½¢ææ³µè¿å£ç空ã注æï¼è¿ç§æ¸ æ°´æ³µå¯å¨åæ¯è¦æ³¨æ°´æ空æ°ç
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1tKc1aSB.html
其他回答
第1个回答 2011-05-08
可以连接,但不能同时使用,而且泵出口要加止回阀
相似回答
两台消防水泵用一根进水管可以吗?而且还是地下水池
答:
只要水管足够大就可以
。但是要安装泵进口阀,否则只有一台运行时会从另一台漏入空气,无法形成泵进口真空。注意,这种清水泵启动前是要注水排空气的
消防
系统和喷淋系统是共用一个
进水管道吗?
答:
喷淋系统中不是一个进水管,在湿式报警阀前也得有至少两根主管
,这是因为喷淋泵是两个(一主一备),高位稳压系统中的喷淋稳压也是两根主管,它的进水管与消防水池进水管不是一路水管,这样做是为了一路水停水,另一路供水所设定的!
消防
与生活供水系统
可以
共用一个
水池
或水箱
吗?
答:
消防与生活供水系统可以共用一个水池或水箱
。不管是《建筑设计防火规范》还是《高层民用建筑设计防火规范》,都对这个问题进行了明确,也就是说,只要能采取措施,确保消防用水量,在这个前提下,消防与生活供水系统就能共用一个水池或水箱。《建筑设计防火规范》中这样规定:“消防用水与生产、生活用水合并...
我想知道
消防水池
的做法
答:
生活水泵可根据实际需要布置。这对于
水泵台
数在4~8台时,是比较理想的布置方法。2、按消防系统分别设置吸水管具体步骤:
消防水池进水管
为两条,但不设水池之间连通管;每一水泵组设两条吸水管,分别于消防水池连接。当其中一个水池检修时关闭一条吸水管,水泵组从另一个水池吸水。同时各系统
消防泵
吸水...
消防水池
与
水泵
的设置
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设
消防水泵
房的情况:根据《...
地下
室里有
消防水池
通过地下室
水泵
接室外消火栓泵是怎么工作原理,怎么...
答:
消防水泵
吸取
地下
室
消防水池
的水,供入消防管网,如分区则经减压阀分区供给,消火栓在
消防管
网上开头连接即可,消火栓供水管网不少于2处供水,及环网
...就应该加一个
消防水池
,此时有没有必要设两条引入管
答:
规范要求的两条引入管,应该是指建筑的消火栓系统,应能得到两条
水管
的水源。具体要求就是
消防水泵
从水源处有2条
进水
口,所以一般设置一用一备两台水泵。按以上所说,设置了
水池
,从水池到水泵是2条管,就满足规范要求。室外市政管网接入水池的,有一条引入管就可以。
浅谈小区高层民用建筑群的
消防
给水设计?
答:
此方式只需在水塔下面设一个较小的调节
水池
和
两台给水泵
,一用一备。该
水泵
流量应大于小区内高、中区生活给水系统最大小时用水量。可将高、中区生活给水系统和消火栓、喷淋系统在室外小区内合并共用一根环状给水
管道
,但每个单体建筑接入各系统时应分别安装管道防止回流器或优质止回阀,并在其后接水泵结合...
大家正在搜
一水池有一根进水管和一根出水管
蓄水池有一根进水管和一根排水管
一个水池有进水管和出水管各一根
太阳能进水管和出水管同一根可以吗
一个大蓄水池有两根进水管
水龙头都有两根进水管吗
消防水泵进水管
电热水器只有一根进水管
暖气进水回水一根管
相关问题
两台消防水泵用一根进水管可以吗?而且还是地下水池
消防水泵进水管除了阀门还有两个什么
六台消防水泵能共用一根吸水母管吗
150x100地下消防水泵结合器:上面两个头一个头150.一...
两台消防泵能连接到消防水池同一根出水管上吗?
地下室室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和消防水池吗...
消防水池一定要放在地下室吗?能不能放在一层?
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...