2台电机电流不一样,为什么用电量差不多?

我们单位有2台电机,电压一样,采用母线并联电容器。一台老式电机190KW,工作时候电流为250A,另一台新式电机200KW,工作时候电流为320A,现在用单相电表套互感器测量2台电机的用电量,每小时的用电量差不多都是150度,为什么电流差70A,用电量差不多?

按照所述的情况有以下几种原因:1、按照理论上讲,同母线电压是相同的,功率不一样,电流也不一样,但耗能出现这种情况也可能的,因为实际的电度数是反应电流、电压参数得出的设计结果,电压相同,但在工作过程中负载是变化的,也可能出现电机实际功率发生变化,即同时间内耗电和理论上的额定功率额定电流得出的结论不一样,所以也就有可能接近。2、电度表即使是同型号同批出厂,在使用过程中精度也可能会变化,不是100%的同样精度,也可能会出现误差造成这种情况。3、电机的名牌标注的参数只是出厂的参数,也很难确定使用后随着机械破损、电机的导电性、定子磁通量等发生变化,即效率发生变化,名牌标注的参数发生变化,效率也改变,这种情况也会有可能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-16
交流电路的功率不能直接用P=UI来计算,在交流电路中,功率P=UIcosφ,其中的那个cosφ叫做功率因数,对于纯电阻电路来说,cosφ=1,因此P=UI也成立,但对于电机这种电感类负载,其功率因数不可能为1,因此用P=UI只能计算出视在功率而非有功功率。你的两台电机工作电流不同,那么他们的功率因数相同吗?如果功率因数不相同的话,你说的这种现象并不奇怪。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-15
因为两台电机的功率因数不同.电流小的功率因数高.你用的是有功电度表.体现的是有功功率.电流大的无功大.无功大则同样的功率要求的供电线径就要大些.而且相应整个电网的负荷能力就会小些.母线并联电容器补偿只不过是你单位能达到供电公司的用电要求.如果在电机旁边就地补偿.这样就可以节省自己的电费和提高单位电网的利用率.本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-11-15
是不是测量方式不对?