家里没有地线能否装带漏电保护的空开

如题所述

可以。

漏保开关在发生人体触点时会自动跳闸,地线是漏电电流直接接地导走,而不会电人,家里没有地线的建议在电表配电箱内把空气开关换成漏保开关,注意选择额定电流和电表的额定电流一致,现在的入户电表一般都是60A的,漏保也买60A的就行了。

家里的电热水器、电厨宝、大匹空调等电器再单独安装漏保开关或者漏保插座,这样就会更安全。选择漏保开关一定要选择大品牌的正规产品。



安装要求

1、被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。

2、穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。

3、由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部分由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。

4、每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。

5、保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-14

能。

当电器的电源线对电器的外壳或裸露导电部件产生漏电时,人体碰到这些部件,电流会经过人体流向大地,漏电断路器里的零序电流互感器就会检测到线路中电流的矢量合不再为零,此时剩余电流继电器就会动作,驱动脱扣机构将断路器跳闸。

当电器的电源线对电器外壳或裸露导电部件漏电时,电流会经过地线流向大地,此时漏电断路器的零序电流互感器会检测到线路中电流矢量合不再为零。剩余电流继电器同样会动作,开关同样会跳闸保护。

漏电断路器安装注意事项

1、需要注意安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器

3、漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。

以上内容参考  百度百科-漏电断路器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-12-19
可以,且漏电保护器是必须安装的。

有地线存在,如发生电气设备漏电,则漏电流通过地线形成回路,漏电保护器跳闸实现保护。
没有地线的话,则当电气设备漏电时,该电气设备外壳就会带电,此时漏电保护器并不跳闸。当人体触及漏电的电气设备后漏电保护器才会跳闸,即人体被电击一次漏电保护器跳闸断电,实现保护。

这就是有无保护地线的区别。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-05-04
可以装。

漏电保护开关起作用并不依赖于地线,没有地线照样起作用。保护开关的原理是火线电流经触电人体流入大地,导致保护开关进出电流不平衡,产生的电流差经检测线圈检出、放大后驱动晶闸管,导致线路跳闸。
第4个回答  2011-05-04
可以装,漏电保护要看是什么类型。热水器上的漏电保护家没地线是不起作用的!
相似回答