wincc flexible 设计组态画面的外部变量地址问题(PLC)

1.需要用指示灯来提示电机或阀门的“关/开”状态情况,这个指示灯的变量数据类型和地址是什么?
2. 现场温度传感器的值要显示在组态画面中,这个外部变量的数据类型和地址是什么?
3. 主要的问题还是不知道怎么选变量类型和地址

1、使用指示灯来显示输出设备的状态,如果输出设备仅仅只是开,关两个状态,你可以使用BOOL变量,TRUE代表开,FALSE代表关,地址可以直接使用你PLC中对应的地址。
2、温度传感器的值一般进入PLC内使用模拟量模块,是一个整型的变量值,一般,在组态画面中对于温度值的显示对应于以下2种情况:
情况1:PLC中已经对采集值做了线性整定,并保存了整定后的值,这种整定后的值常常为浮点数,所以组态中需要对应的变量为IEEE754浮点数变量,地址为PLC中保存的整定后值的变量地址。
情况2:PLC中没有对采集值进行整定,而是通过组态中进行整定,那么变量数据类型选择则为温度传感器实际的类型,即整型,而地址也是温度传感器进入PLC的模拟量通道地址。
3、变量地址的选择相对比较简单,只要选择PLC中对应的地址就可以,数据类型取决于程序员需要的处理来对应选择。追问

对于PLC输入温度模拟量地址是AIW0,对应的输出数字量在wincc flexible中是VD还是VW?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考