天花式格力空调开机大约正常运转后几分钟,就自动保护了,而且红色指示灯一直在闪,

天花式格力空调开机大约正常运转后几分钟,就自动保护了,而且红色指示灯一直在闪,但是室外气温低时就可以正常运行。请问这是怎么原因,怎么处理?谢谢

外边温度低是能有温度高了就出现保护是吗?如果是这样的话你主要检查以下几个方面:一、清洗室内机过虑网。二,看室外机后面翅片上是不是很脏,清理。三、看看室外风机转速是否正常有力,如果风机转的很慢就更换电容。四、空调正常运行时外机连接管粗管应该很凉细管微热,如果细管结霜则是确少制冷济,细管凉泽略微缺少制冷济,补充制冷济。如果排除这几个问题的话就要找专业师傅检修吧!追问

缺雪种也是自动保护吗?为什么呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-14
很可能是室外机组的排风扇转速变慢了,导致机组排风不畅,温度升高自动保护了,打开机盖,找一个黑色的长方块电容,买个新的换上。追问

如果电容没有问题的话,还会是什么原因呢?

追答

请问电容是好的还是坏的?