三相电机220V和380V

有如下几个疑问请各位大师 按照顺序回答
第一:我现场的电压是交流220V 我的电机该选 星型的 还是角型的?
第二:我找到一个电机 里边有接法提示 说的是 角型 外接 220V 星型 外接 380V
那么我给这个电机 到底是接220V 还是接380V ?
第三: 星三角启动 说的是 星型启动 三角型运行 但是有人说 角型是外接220V的 那么我外接到底是 220V 还是外接380V ??
第四: 有人说 星型 接法 绕组的电压是220V 这话对吗? 那么角型接法 绕组的电压是多少?角型接法 到底是外接220V 还是外接380V ?

就用简洁明了的语言 解释下

谢谢!

第一,接法和电压没有必然的联系。电机铭牌标的是额定线电压,如果标的是380v,那么就可以接线电压是380v或相电压是220v的电源
第二,角型 外接 220V 星型 外接 380V。这个说明的意思是该电机既可以采用角形接法,也可以采用星型接法。实际中接220v还是380v就要看具体电机的接法了。如果是角型接法,就外接220V 电源。如果是星型接法,就外接380v电源。接法怎么看?首尾相接的是角型接法,把尾端相连就是星形接法。注意:这里的电压都是线电压
第三,星三角启动,两种接法的电压是统一的,只要外接380v就可以了
第四,如果外接的是线电压为380v的电源,对于星型接法,绕组电压是220v;对于角型接法,绕组电压是380v。
第五,角型接法 到底是外接220V 还是外接380V ?
对于不同电机来说,这个问题是没有意义的。前面已经说过,接法和电压没有必然的联系。
对于同一台电机(非星三角启动),如电机采用星形接法时规定用380v,那么改用三角接法时就应该用220v 。如果是星三角启动,不需要改变电压追问

请问!! 电机说明上说了 角型外接220V 星型 外接380V
那么 星三角启动是 星型启动 最终却是三角形 运行 既然是三角形运行 为什么 星三角外接的 必须是380V ???
这是我最主要的疑惑 可看遍了上边的答案 都在顾左右而言他 到底有没有真懂的啊?
看你说的似乎 有些道理 我就再 追问你把 我不需要长篇大论 只需要简洁明了的 解释就行了

追答

星三角启动电机比较特殊的,采用这种启动方式目的是实现轻载启动。如第四条所说的
“如果外接的是线电压为380v的电源,对于星型接法,绕组电压是220v;对于角型接法,绕组电压是380v。”星型接法是绕组电压小,功率小,从而能有效的降低启动电流。星三角启动电机是按照三角接法方式来设计的,毕竟是三角形运行。
理论上是存在可以外接220v的,但这样做的结果是启动时绕组电压就变得很小了,一般都不会生产这种电机。而且采用这么低的电压说明电机的容量较小,也完全不需要星三角启动方式了。

追问

还是有困惑 我打个比方 我现场有 220V 也有380V
我要接到电机上 你肯定说 我要是外接220V 电机绕组就改成 角型的 外接380V 电机绕组就改成星型的

那么我外接 380V 的时候 因为是 星型连接 所以我绕组 电压是220V
角型的时候 因为是外接220V电压 所以我 绕组电压也是220V
就是说 这样的电机 其实就是220V电机喽 只是假如我要想外接380V 就必须改绕组接法 是这意思吗?

追答

对于一般电机来说就是这样的。
但是不适合星三角启动电机,也就是说假如星三角启动电机星型连接时可以外接380V电源,那么三角链接时也可以外接380v电源。原因在于:在外接380V电源情况下,星三角启动电机如果是星型连接其绕组电压是220v;但是它的绕组电压是按照380v电压设计的,星型连接情况下其绕组电压小于额定电压。可能你会问为什么要这么设计。试想,要是按一般电机设计的话,会出现什么问题?第一,在启动-运行两种工况,外接电压就不一致,从而要求进行电源切换。这是非常麻烦的。第二,切换电源的结果就是两种情况下的绕组电压是一致的,功率是相同的,也就失去了轻载启动的意义了。
不知道你明白没?简单的说,星三角启动要实现轻载启动,绕组电压就必须是不一致的。

对于铭牌额定电压是380v的星三角启动电机,其绕组设计电压就是380v,星形连接启动时绕组电压有裕度。举个例子,一张椅子设计可以承受100kg,那么100kg的人和50kg的人坐上去都是没有问题的。

追问

普通电机绕组承受的最大电压是220V 根据这个标准 外接380V需要接成 星型
但是星三角 是绕组承受电压最大是380V 是一种特殊电机 是吧? 是不是这个意思?

追答

你可以这么理解。
不过不够准确,你没有完全理解,我也不知道怎么说了。你应该是没有接触过电气知识的,自己去补下电气基础吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
1、根据你现场是三相220V还是单相220V来看,单相的有单相电机,三相的有星形和三角形的,根据电机铭牌要求来定。
2、其实你看到的可以三角形220V星形380v运行的电机,他的绕组电压都是220V的。
3、星三角的电机其实电机的绕组电压是380V的,用星形启动就是降压启动,减小启动电流,不能这样长时间工作的
4、星形接法绕组电压是线电压除√3,三角形接法绕组电压等于线电压。具体的根据电机铭牌和现场电压来定接法追问

请问 外接380V 时 电机绕组到底是应该星型 还是角型?
你肯定说星型吧 但是为什么 星三角启动 外接的是380V 最后绕组却是角型的? 为什么就是没有人能一针见血的 解释下?我知道 星三角启动的目的 我不明白的是为什么能这样接!
还是 星三角启动的电机 是一种特殊电机??

追答

外接380V有三角形接法的电机的,并不都是星形接法的,大于4KW的电机一般都是三角形接法的。所以星三角启动的电机不是特殊电机,就是普通的三相电机。

追问

一种电机绕组承受的最大电压是380V 另外一种绕组承受的最大电压是220V
前者就是可以星三角启动的电机 后者就是普通电机 这样理解可以吗?

追答

可以这么理解的,功率不大于10KW没有必要星三角启动的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-15
1》现场的电压若是三相交流220V,电机由原星形接法改为△形接法。若为单相220V则不能正常运行,但小功率三相电机可改为电容移相式降低使用功率运行。
2》该电机适合改为△形接法负载三相220V电源运行。
3》Y/△启动指大功率(△形接法运行)电机为减低启动电流降低对线路冲击而采用的方式,在三相380V电压负载电机为△形接法运行可采用Y形接法启动;若在三相220V电压负载电机为△形接法运行同样可采用Y形接法启动。
4》三相电机额定Y形接法负载三相380V电压运行的,每相绕组实际负载电压为380/1.732=220V;若三相电机额定△形接法负载三相380V电压运行的,每相绕组实际负载电压为380V。
第3个回答  2011-05-15
这里有两个概念:一、电源电压相电压为220V,线电压为380V。二、电机线圈承受电压,如果一个线圈单独能承受220V,而且只有三相220V电源,则只能联成三角运行;如果只有三相380V电源,则要求联成星型接法运行。三、如果电机一个线圈单独能承受380V,则只能联成三角运行;如果要求降压起动,就将先接成星型降压起动,后转换成三角运行。
第4个回答  2011-05-15
我国的供电电压是3相380V,在3相4线制的电源中,线电压(两根火线之间的电压)是380V,相电压(火线与零线之间的电压)是220V,三角形接法接的是线电压,也就是380V,Y形接法接的是相电压,也就是220V。