集体水地暖供暖。分离器上4根管。单独放到都出热水,然后开启回水总阀,一小时后,关回水总阀,有两根

集体水地暖供暖。分离器上4根管。单独放到都出热水,然后开启回水总阀,一小时后,关回水总阀,有两根出温水,有两根先出凉水再出温水。这是怎么了,求解,大哥们。进水阀起码有60℃。

1只是集中供暖给的热流量不够,
2你的管路之间出现温差
一个是由于管路长度不同,散出的热量不同,所以回水温度会不同,
二每根管水的阻力不同水流速度不同造成热水流动分配不均追问

进水热量不低,烫手,

追答

你现在要做的就是检查进水管路上有没有过滤器清洗一下过滤网,保证循环顺畅

追问

过滤前天清洗了,。很脏

但是家里温度没上来

追答

流量不够,晓得吧

追问

进水管温度到是起来了

流量怎么弄

我邻居,我妈家都很热。

追答

自己搞不了,是锅炉房的事

追问

问题她们家都够,我家为什么不够。

追答

他家管路阻力小

不同高度压力不一样

追问

我关掉回水阀门,然后4根管子单独放水,放到出热水然后都开启,过一小时,再关掉回水阀,4根单独放,两根直接出温水,那两根的出几秒凉水才出热水

追答

原因说的非常清楚了

追问

前两年供暖。家里很热,今年就不行了

追答

既然过滤网清洗了,没问题那就剩清洗管道了

追问

回水阀回的水直接回主管道?

追答

再有就是有可能有的住户因为不热加装循环泵

那你说回哪里?

这就是一个圈

追问

回水主管道有压力??

追答

这是密闭容器

有动压和静压

追问

我关掉回水阀,放回水阀上面放气口,我那水压不低啊。仅次于刷车吧

进水属于动吧,

追答

回水压力也不低呀

水回水和出水同样高,你说水流动吗

追问

怎么样能测试我的流量压力够不够

追答

侧主管压差

压差够一公斤,你的绝对热

追问

测这个麻烦不

追答

测了没用

追问

也对,我现在想如何改善

追答

咱们又不能上锅炉房给他加一个循环泵

自己家里加一个循环泵

追问

对呀,我也不能自己安装

不让安,。。。。

追答

那就只能长期放水了

追问

为什么前两年就没事,今年就不热了

追答

没办法

供热公司不是只供你们一栋楼

追问

刷刷管道。有用不

追答

有一定作用就像清洗过滤网

追问

一年一耍。。。

清洗管道还要用清洗液么

追答

没有要求

不会清洗

有管道图不

追问

呵呵,你今晚对我帮助很大。

我准备明天,在洗下过滤网,洗完慢慢开下阀门,目测压力如何,然后,在清洗下管道。

追答

你家进水总管附近有没有别人家的进水主管,把对方的阀门关小一点点,你家循环情况可能就有改变

追问

大哥,你说有没有可能从我家回水阀到回水主管管道堵塞

有。主要这样做不地道。

追答

你试试

追问

那么回水阀到主管道这块不会堵塞吧

追答

把分水器每个分管都关上然后开回水的放气阀

追问

你这聪明

我怎么没想到

你等我,我去试试

追答

太晚了,我睡去了

追问

明天的