关于防雷接地的问题,请教大家

图纸说明中,地上各层利用结构外圈梁做等电位环,外墙上的金属门窗及金属构件都要与其联通。现在结构已经完成,外圈梁的钢筋没有连接,请教一个更好的办法如何再进行连接。我查阅了相关图集,图集中一种方法是直接从一个框架柱的钢筋焊接引出来连接。第二种方法是利用圈梁的主钢筋焊接引出来。如果可以采用第一种方法,我想问是直接和框架柱的任意一根钢筋连接就可以了吗?现在情况是框架柱的钢筋没有与本层的钢筋网可靠连接。现在结构已经完成,只能把混凝土的主钢筋打出来才可以实施,不知道有用吗?

你说的很清楚,现在的补救方法只能剔凿圈梁及构造柱了。但是,你必须知道构造柱那根主筋与接地体连接着,否则,连接后起不到好处。防雷接地很重要的,施工质量好可以防雷,施工质量不好就招雷了。因为屋面上的避雷网、出屋面的金属管线、外金属窗接受到的雷电,通过接地引线连接到接地体。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-12
四川威创时代电子科技有限公司,专业做防雷设计,防雷工程,可以与他们联系。
第2个回答  2011-05-12
根据<<建筑物防雷设计规范>>第三章建筑物的防雷措施,第三节第二类防雷建筑物的防雷措施, 第3.3.5条利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定: 六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接,
外圈梁的钢筋与框架柱的钢筋绑扎了就符合<<建筑物防雷设计规范>>要求